東風吹草動
發帖時間:2015-01-19 14:58:42 樓主

是這樣的,工程臨近竣工,施工電梯最近時間內要拆除,拆除后需搭設外架進行外墻施工,施工寬度在4m左右,12層,層高3.15m,外墻除施工電梯處其余部分均已完成施工,并拆除了外架。但本工程的特點是:一、施工電梯底部在進行土方開挖,接著會施工擋墻,不能搭設落地架;二、工期緊,上部結構需在電梯拆除后立即施工外墻裝飾;三、因結構復雜,有許多小挑板,挑出主體1.6m左右,所以外架需保證有1.6m的工作空間?,F(xiàn)場的老安全員通過經驗給的意見如附圖所示,采用鋼管挑架。但通過品茗軟件計算,如果懸挑架2m高,挑出長度2.7m,采用工字鋼主梁都不能滿足撓度要求,何況是鋼管呢?所以想請教一下,這個問題該怎么解決好呢?


云中飛鶴
回帖時間:2015-01-19 19:38:36 1樓

第一鋼管懸挑架是不允許使用的,你這種情況為什么不考慮吊藍施工呢?如果非要用型鋼懸挑的話,可以設置上部鋼拉桿或下部斜撐,計算應該是沒問題的

其他類似問題

是這樣的,工程臨近竣工,施工電梯最近時間內要拆除,拆除后需搭設外架進行外墻施工,施工寬度在4m左右,12層,層高3.15m,外墻除施工電梯處其余部分均已完成施工,并拆除了外架。但本工程的特點是:一、施工電梯底部在進行土方開挖,接著會施工擋墻,不能搭設落地架;二、工期緊,上部結構需在電梯拆除后立即施工外墻裝飾;三、因結構復雜,有許多小挑板,挑出主體1.6m左右,所以外架需保證有1.6m的工作空間?,F(xiàn)場的老安全員通過經驗給的意見如附圖所示,采用鋼管挑架。但通過品茗軟件計算,如果懸挑架2m高,挑出長度2.7m,采用工字鋼主梁都不能滿足撓度要求,何況是鋼管呢?所以想請教一下,這個問題該怎么解決好呢?...閱讀全文