 八、腳手架架體高度驗算
    不組合風荷載作用
    Hs1=(φAf-(1.2NG2k+1.4NQ1k))/gk=(0.191×398×205×10-3-(1.2×6.572+1.4×5.6))/0.13=-1.094m
    組合風荷載作用
    Hs2=(φAf-(1.2NG2k+0.9×1.4×NQ1k+Mw φA/W))/gk=(0.191×398×205×10-3-(1.2×6.572+0.9×1.4×5.6+0.097×1000×0.191×398/4250))/0.13=-8.353m
    Hs=-8.353m≤H=35.4m
    不滿足要求,減小步距、減小立桿縱橫向間距、減少施工作業層數!

 

云中飛鶴
回帖時間:2015-01-19 08:30:56 1樓

是你搭設的架體荷載太大的緣故------超出了規范模型計算范圍

其他類似問題

落地式鋼管腳手架中,腳手架架體高度驗算?八、腳手架架體高度驗算在軟件計算哪個頁面?...閱讀全文

獨孤樓主 2018-03-13 2644 6

落地式鋼管腳手架中,腳手架架體高度驗算為什么會出現負值? 八、腳手架架體高度驗算 不組合風荷載作用 Hs1=(φAf-(1.2NG2k+1.4NQ1k))/gk=(0.191×398×205×10-3-(1.2×6.572+1.4×5.6))/0.13=-1.094m 組合風荷載作用 Hs2=(φAf-(1.2NG2k+0.9×1.4×NQ1k+Mw φA/W))/gk=(0.191×398×205×10-3-(1.2×6.572+0.9×1.4×5.6+0.097×1000×0.191×398/4250))/0.13=-8.353m Hs=-8.353m≤H=35.4m 不滿足要求,減小步距、減小立桿縱橫向間距、減少施工作業層數!...閱讀全文