主控項目1不用填最小抽樣和實際抽樣,2、3全數檢查;一般項目也是全數檢查。摘錄二:
4.3 模板拆除
主控項目
4.3.1 底模及其支架拆除時的混凝土強度應符合設計要求;當設計無具體要求時,混凝土強度應符合表 4.3.1 的規(guī)定。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查同條件養(yǎng)護試件強度試驗報告。
4.3.2 對后張法預應力混凝土結構構件,側模宜在預應力張拉前拆除;底模支架的拆除應按施工技術方案執(zhí)行,當無具體要求時,不應在結構構件建立預應力前拆除。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.3.3 后澆帶模板的拆除和支頂應按施工技術方案執(zhí)行。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
一般項目
4.3.4 側模拆除時的混凝土強度應能保證其表面及棱角不受損傷。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.3.5 模板拆除時,不應對樓層形成沖擊荷載。拆除的模板和支架宜分散堆放并及時清運。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。