豆豆720
發帖時間:2014-12-11 20:57:06 樓主

板模板(盤扣式)驗算,如何解決抗傾覆不滿足要求

西風瘦馬
回帖時間:2014-12-15 09:30:54 1樓

模板支架的高寬比對抗傾覆的影響最大。軟件輸入時建議按實取值,如下圖。需要注意的是,很多朋友在驗算時,此兩項參數取的是抽取出來的單塊板的長和寬,這是不準確的,當然是安全的,這是抗傾覆計算算不過去的主要原因,因?yàn)楹雎粤四0逯Ъ芤话闶菨M堂支架。

其他類似問題

板模板(盤扣式)驗算,如何解決抗傾覆不滿足要求...閱讀全文

豆豆720 2014-12-11 6025 1

框架柱高度約13.5米,澆筑時搭設施工腳手架想用移動操作平臺模塊計算,將操作平臺同已澆筑并達到強度的框架梁抱箍,現在算出來是 結果抗傾覆驗算,不滿足要求,請?jiān)黾臃€(wěn)固措施! 請問各位這個情況如何處理...閱讀全文

凡人 2016-11-28 6169 1

才200*500的梁,板厚150。主梁驗收時,提示“扣件抗滑移驗算,不滿足要求!”4、支座反力計算圖一:Rmax=13.604kN圖二:Rmax=3.471kN這里的13.60KN是怎么來的?...閱讀全文

土人 2024-09-16 303 0

結論和建議:1.次楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿橫向間距或懸臂長度!2.主楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿縱向間距,或優化次楞位置等!...閱讀全文

豆豆89 2023-06-30 588 2

小梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或立柱橫向間距或懸臂長度!按提示修改后依然不能滿足要求,該怎么辦呢?還有沒有其他的辦法?...閱讀全文

lei 2016-01-07 4164 1