咨詢了下專家,回復如下:
1 塔吊上面還有個開關箱,又因塔吊負荷大,比較重要,因此線路要單設,傾向于1做法。此處的專用三級箱,相當于二級分配箱,但需要帶漏保,因為上面開關箱不帶漏保。
2 漏電保護器的動作電流和時間積不得超過30mAs,漏電動作時間不超過0.1s,因此漏保選型和匹配很重要,否則塔吊為變頻時,容易跳閘。
3 如果按3做法,需要從分路上端接出,不能從下端接出,否則塔吊供電連續性難以保障。那么此時的做法和1做法,基本相同。
希望能幫到你。
另個人看法,2做法,無可挑剔,就是費錢。