豆豆351
發帖時間:2014-10-23 21:06:41 樓主

1、在計算中,我先按照不設置鋼絲繩,進行計算,能通過的。然后在構造配置鋼絲繩進行卸荷。

這樣可以吧?

2、如果在計算軟件中,我設置了“鋼絲繩卸荷這一項,那么,我想問一下,這個鋼絲繩究竟是怎么參與受力計算的?畢竟不是每層都設置鋼絲繩??!能否詳細解答一下,謝謝。

云中飛鶴
回帖時間:2014-10-24 07:41:26 1樓

這個是受力模型不同,鋼絲繩不參與計算,采用的是純懸挑結構計算,參與計算采用的是鋼絲繩吊點作為支點的簡支梁結構計算,品茗軟件還加了個調整系數…………但嚴格意義上講鋼絲繩卸荷的理論前提是存在很大誤區的,也正因為這個原因,規范才把這一項取消了,要求不再參與計算,有些人偏要說規范用的是宜,不是強制,但他忘了規范用宜是有原因的:具體可以看一下條文解釋中關于懸挑架型鋼梁計算模型的前提條件,就是撓度計算按1/250的前提是加斜拉鋼絲繩(注意不是卸荷鋼絲繩),還有一種情況就是可以不加鋼絲繩,撓度按鋼結構規范采用1/400來計算,這才是宜字的真正含義

其他類似問題

1、在計算中,我先按照不設置鋼絲繩,進行計算,能通過的。然后在構造配置鋼絲繩進行卸荷。這樣可以吧?2、如果在計算軟件中,我設置了“鋼絲繩卸荷”這一項,那么,我想問一下,這個鋼絲繩究竟是怎么參與受力計算的?畢竟不是每層都設置鋼絲繩啊!能否詳細解答一下,謝謝。 ...閱讀全文

豆豆351 2014-10-23 3440 1

1、在計算中,我先按照不設置鋼絲繩,進行計算,能通過的。然后在構造配置鋼絲繩進行卸荷。這樣可以吧?2、如果在計算軟件中,我設置了“鋼絲繩卸荷”這一項,那么,我想問一下,這個鋼絲繩究竟是怎么參與受力計算的?畢竟不是每層都設置鋼絲繩?。∧芊裨敿?xì)解答一下,謝謝。 ...閱讀全文

豆豆351 2014-10-23 2456 0

鋼管式落地腳手架計算里鋼絲繩卸荷欄怎么沒有使用鋼絲繩直徑選項?"鋼絲繩繩夾數量"是指鋼絲繩的組數還是單組鋼絲繩的繩夾數,為什么要限制在50以內 ...閱讀全文

一陣風 2012-04-24 4595 3

普通型鋼懸挑腳手架計算鋼絲繩卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:從2層到10層為一個懸挑段,層高3m,腳手架搭設高度27m。第一次卸荷在6層,第二次卸荷在10層,卸荷位置高度分別是多少? ...閱讀全文

kwobin 2011-07-18 4677 1

我用鋼絲繩卸荷,只用一次卸荷,軟件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面凈高度? ...閱讀全文

逗逗十八號 2010-06-28 6137 3