豆豆351
發帖時間:2014-10-22 14:58:53 樓主

我在進行一般性樓板驗算的時候,發現既然是板的承載力復核,應該需要布置板底筋吧?為什么只布置上部鋼筋???


西風瘦馬
回帖時間:2014-10-22 15:13:11 1樓

無論單層配筋還是雙層配筋,底層鋼筋都是要配的(陽臺板為上部筋,但軟件未涉及),底層鋼筋軟件里定義為“X或Y向正筋”,即承受正彎矩;支座處常有負彎矩,因此有“X或Y向負筋”,單向板一般無此筋。
  • 豆豆3512014-10-23 00:04:42回復

    謝謝你的回答。我還有2個不明白的地方: 假如這塊板上部鋼筋是雙向貫通筋呢? 假如這塊板上部鋼筋是從梁邊延伸出1.0m長的支座負筋呢? 謝謝你的回答。我還有2個不明白的地方: 假如這塊板上部鋼筋是雙向貫通筋呢? 假如這塊板上部鋼筋是從梁邊延伸出1.0m長的支座負筋呢?

  • 西風瘦馬2014-10-23 08:49:02回復

    雙向貫通筋上部筋即軟件中的X或Y向負筋,梁邊延伸的上部筋同。 雙向貫通筋上部筋即軟件中的X或Y向負筋,梁邊延伸的上部筋同。

  • 豆豆3512014-10-23 16:45:57回復

    “梁邊延伸的上部筋同”????是什么意思 那樣的話,板上部鋼筋是否是通長鋼筋和支座負筋,是一樣的效果了? “梁邊延伸的上部筋同”????是什么意思 那樣的話,板上部鋼筋是否是通長鋼筋和支座負筋,是一樣的效果了?

其他類似問題

我在進行一般性樓板驗算的時候,發現既然是板的承載力復核,應該需要布置板底筋吧?為什么只布置上部鋼筋???...閱讀全文

豆豆351 2014-10-22 3713 1

只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。...閱讀全文

阿寧 2024-11-06 78 0

地下室立桿支撐面為底板沒有選項,是選混凝土樓板還是選擇不驗算?選混凝土樓板需要進行一般樓蓋驗算,底板澆筑支撐和底板以下層高怎么設置?...閱讀全文

阿寧 2024-11-03 97 0

模板工程中,立桿支撐面承載力驗算通過了,還需要進行回頂和一般性樓蓋驗算嗎?如果需要的話,那立桿支撐面承載力驗算有什么意義?...閱讀全文

豆豆174 2020-08-17 1511 2

一般性樓蓋驗算中,每根立桿傳遞荷載標準值怎么取值?按照規范,去掉分項系數后的標準值和模架計算書中的取值不一致,但是500厚的板支撐5層都驗算通不過,是不是有什么bug???...閱讀全文

豆豆174 2020-08-17 1608 2