一般性樓蓋驗算中,板底筋需要設置嗎?
3688
1
我在進行一般性樓板驗算的時候,發(fā)現既然是板的承載力復核,應該需要布置板底筋吧?為什么只布置上部鋼筋?。?/p>
豆豆3512014-10-23 00:04:42回復
謝謝你的回答。我還有2個不明白的地方: 假如這塊板上部鋼筋是雙向貫通筋呢? 假如這塊板上部鋼筋是從梁邊延伸出1.0m長的支座負筋呢?
西風瘦馬2014-10-23 08:49:02回復
雙向貫通筋上部筋即軟件中的X或Y向負筋,梁邊延伸的上部筋同。
豆豆3512014-10-23 16:45:57回復
“梁邊延伸的上部筋同”????是什么意思 那樣的話,板上部鋼筋是否是通長鋼筋和支座負筋,是一樣的效果了?
其他類似問題
我在進行一般性樓板驗算的時候,發(fā)現既然是板的承載力復核,應該需要布置板底筋吧?為什么只布置上部鋼筋??? ...閱讀全文
豆豆351 2014-10-22 3688 1
模板工程中,立桿支撐面承載力驗算通過了,還需要進行回頂和一般性樓蓋驗算嗎?如果需要的話,那立桿支撐面承載力驗算有什么意義? ...閱讀全文
豆豆174 2020-08-17 1481 2
一般性樓蓋驗算中,每根立桿傳遞荷載標準值怎么取值?按照規(guī)范,去掉分項系數后的標準值和模架計算書中的取值不一致,但是500厚的板支撐5層都驗算通不過,是不是有什么bug??? ...閱讀全文
豆豆174 2020-08-17 1572 2
連續(xù)層間支模架荷載分配是如何分配的 ...閱讀全文
豆豆155 2020-07-24 924 2
計算不符合怎么處理?當前施工層每個立桿傳遞荷載取值是板模板計算書中立桿實際取值嗎?如下圖:取值:為9.33/1.2=7.77嗎?求高手指正、 ...閱讀全文