提問內容:基坑里面有水滲透出來,怎么處理才不妨礙防水層施工。剪力墻外圍已作明溝排水,但基坑中央的電梯井等比較深的基坑里始終有積水。個人看法:1、從照片看,水比較多,降水排水沒有做好,根據地質及現場地下水情況要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。2、對地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以變更,這樣即使在基層潮濕的情況下也不影響防水施工,但不能有明水。3、如果水位影響范圍僅限于電梯坑,根據地質結合現場情況可以在電梯井四周采用局部井點降水,把水位降到電梯井坑底50cm以下,并適當提高電梯坑墊層厚度及砼強度,防止因地下水位(或下雨)升高產生的浮力影響。等電梯井防水做好后再施工其他部位,做好簽證。4、注意基坑四周及支護樁等變形測量與監測。...閱讀全文