小逸
發帖時間:2012-10-31 15:04:41 樓主

往往現場受施工部署、場地等限制,先施工主樓再施工裙樓或者施工地庫,這就要在主樓相應位置留施工縫,通常在施工方便的前提下,在主樓位置留插筋,但施工縫留在梁或板的根部,又不符合施工規范的要求,如何處理?

西風瘦馬
回帖時間:2012-11-01 10:18:31 1樓

如果結合部已經設置了后澆帶或者沉降縫即按設計進行。如果沒有,則應向裙樓或者地下室延伸過去設置施工縫,齊根設置施工縫是不行的。另外可以咨詢設計院或者監理的意見,能出設計變更最好。
yuan
回帖時間:2012-11-01 09:44:14 2樓

最好能留下你的聯系方式,方便了解下具體的情況才能給出意見

其他類似問題

往往現場受施工部署、場地等限制,先施工主樓再施工裙樓或者施工地庫,這就要在主樓相應位置留施工縫,通常在施工方便的前提下,在主樓位置留插筋,但施工縫留在梁或板的根部,又不符合施工規范的要求,如何處理? ...閱讀全文

小逸 2012-10-31 5336 2

框架梁和框架柱交接處能否留施工縫?如留設如何處理? ...閱讀全文

無站 2014-12-23 1400 0

請問:不同板厚的墻體施工縫應該怎么留,是按薄板留,還是按厚板留,還是留個階梯狀? ...閱讀全文

花紛飛 2014-04-17 2947 3

有裙樓和塔樓的建筑,做資料要分開裙樓和塔樓嗎? ...閱讀全文

白色的風信子 2016-03-29 4953 4

請教各位前輩,同一個區域的基礎底板前后分了兩次打完,間隔時間有半個月以上,那這塊底板的結合面是否要做一個施工縫檢驗批,這個施工縫屬于垂直的還是水平的? ...閱讀全文

兩袖清風 2018-03-13 1432 3