Ivan
發帖時間:2014-10-15 14:59:39 樓主

 附近一工地在澆筑混凝土時發生大面積坍塌,本人曾經就此在論壇發帖討論過,大概情況是,本工程隸屬于是建廠房,層高7米,坍塌時正在澆筑四樓模板,坍塌面積大概2000余平方,澆筑方量大概600方左右,三層柱子與四層樓板,梁幾乎全部需要重新打掉。


        但坍塌已過去近三個月,所以混凝土強度已接近設計的C30,C25,所以請大家討論下接下來要是你,你會怎么處理這些混凝土打爆的問題,能不能上小型鉤機,如果上,履帶式的更好還是履帶式的對結構的破壞性更小,因為業主方肯定希望將這層打爆以后能直接繼續往上蓋,所以不能影響下面的結構。其次,大家請估計這樣的打爆的單價如何確定。






一念輪回~~
回帖時間:2014-12-10 16:43:55 1樓

這也太恐怖了!還是人工拆拆吧,安全一些,誰知道大型機械上去主體會不會吃得消
西風瘦馬
回帖時間:2014-10-20 09:37:14 2樓

包給外面專業拆舊的,鋼筋給他們,垃圾隨拆隨運。