一、平法制圖規則與構造要點
1)、要點一:結構與構件,整體與部分的關系問題
2)、要點二:結構的剛度問題
3)、要點三:結構各類構件的連接關系(支座)問題
4)、要點四:平法設計規則要點——1、注寫方式與截面方式相結合;2、集中注寫與原位 標注相結合;3、特殊構造不屬于標準化內容
通用值引出來,一起標注,不一樣的在圖上標注。原位標注優先,有重合取其大值
我國的規范是構件的規范,只有在抗震的角度能夠體現。
首先要明白誰是誰的支座。施工人員要搞清楚。基礎是柱和墻的支座,柱是梁的支座,柱梁是板支柱。只有往支座錨固。不是支座只存在連接不存在錨固。
柱只有往基礎內錨固,從一層到頂層是一個整體,與梁沒有關系。
柱根到柱頂是整體,柱與墻增大箍筋為了施工。
梁以柱為支座,梁的箍筋從柱邊,梁上部筋貫通支座,下部往柱內錨固。
板以梁為支座,板筋以梁邊布筋。
有一個50是為了抗剪。是針對支座說的
剪力墻在暗柱邊多遠。由于暗柱不是剪力墻的支座,因此就沒有50的限制,只要滿足間距就行。基礎連梁與柱沒有關系,是基礎做為支座,如果基礎是雙層配筋,按基礎邊,如果是單層配筋,不能從基礎邊錨,一個整體貫串,進來后往下斜的問題。支座只進縱筋,不進橫向鋼筋,如果進橫向鋼筋只起固定作用。
二、平法規則與構造應用要點解析
1)、基礎主梁,箍筋是貫通的,梁是柱的支座。存在縱筋的連接。2)、箍筋是大箍套小箍,這樣重復的筋最小,如四肢箍筋,用兩個一樣大小的相套,在抗震與非抗震都可以,但抗鈕就不行了??光o只與最外箍筋有關。3)、大箍內加接筋是最好的。4)、柱的施工縫在梁底50至100,抗震問題沒考慮,國外是整體或在柱的中部。這個問題是一定得解決。5)、基礎梁如果小于柱,就存在加液梁問題,就是把柱包住。來實現基礎梁做為支座。6)、柱在基礎梁內錨固,如果小于500且不少于兩道矩形封閉箍筋(非得合箍),主要是防止鋼筋偏移。柱在基礎內的彎最小要大于1507)、柱中部搭接區加密是為了增加砼的粘結。在柱兩端的是為了抗震,主要是為了強柱弱梁。8)、基礎板的第一根筋為基礎的邊的1/2的板間距9)、基礎次梁以基礎主梁為支座,次梁的箍筋從主梁邊50mm開始。10)、凡時承柱的為基礎主梁,與柱不連接的就為次梁,有些次梁與主梁一樣高也是次梁。樓板內應注意的事項1、樓板從梁主筋內扎進來,板下部筋進入梁大于5d,但至少到梁中線。板上部鋼筋與梁平行的筋按梁角筋為1/2板筋間距。4、樓板與非框架梁下部鋼筋在支座處一定是受壓的。5、非接觸搭接:兩根鋼筋間距要大于等于30+d,小于0.2Ll及150的最小者,兩個搭接之間的間距得大于0.3Ll。 兩個鋼筋要彎起是1:12。 6、板的負筋在梁的角筋內7、板懸挑板要折回來5d。并不是直彎。主要為了裝修改造用。懸挑板與欄板在一起,在欄板內也是5d。8、放射筋的問題:梁的箍筋問題,在放射筋范圍內箍筋可以斜放。這樣放射筋插空可以完成。9、在兩面懸挑板鋼筋打架的問題,在樓板內做了鋼筋相互關系的構造。10、無梁樓蓋的構造,有時在下部的筋有時到上部了。搭接時要把搭接頭彎到上部,并且要大于0.3Ll11、國內是重結果,而國外是重過程。鋼筋應該重過程,中間不控制砼打得特別好是沒有用的。在哲學的理念上沒有結果,只有過程。一個過程的開始主要看起動新的過程是不是強。一件事沒有做就想結果。辦好每一個過程,結果是自然的。12、梁與柱的鋼筋打架,就采用撬一下是不可取的。要注意的問題1、先說梁、再說板,最后說柱,主要是梁好說。砼結構中存在兩個方程,三個未知數的問題。2、柱問題就多了,存在大偏心與小偏心。3、平法考慮層次性,主要是基礎、柱、梁、板有各自的子系統。關聯性。各自之間有支座,基礎、柱、梁、板前面是后面的支座,樓梯是特殊板。有一個相對完整體,基礎、柱、梁、板的順序與施工相一致的。4、平法中先談柱、后談梁、再談板。梁的問題1、構造結點中的多空的問題,幾個尺寸取最大值的問題。2、梁上部鋼筋伸至柱外邊(柱縱筋內側)且大于等于0.4Lae。看圖除了文字外還得看圖形。3、彎錨在中心線過5d,大于0.4Lae可以彎。是不是上下筋都可以相互同一位置彎,非抗震可以,對于抗震不行。 彎描只要大于Lae。彎錨仍是大于Lae是不對的,鋼筋一彎就不可能全是拉力。彎的鋼筋的長度15D就足夠,但直的必須要保證4、Ln為最大跨的凈跨長度。取Ln/3是經驗取的。5、下部在支座處錨固,鋼筋很長,是不是可以通出來,后來修定時不能標準化,一是梁的搭接要避開加密處,二是受力較小處,受力較小多大是較小,很難確定。為了節省鋼筋相到支座外連接,在03G101-1中的54頁補充了一條。采用一級機械連接可以,可以愛在什么地方連就在什么地方連。6、柱的機械連接合算,可以省搭接和加密鋼筋。錐螺紋只能適合柱不能用于梁內。7、非抗震可以支座外進行連接。8、圖集沒有解決三排筋的問題,應該由設計人員進行告知。如果第一排全部通長,第二排就為第一排的非通長筋。9、梁上部即有通長筋時,架立筋的搭接長度為150。150主要是讓搭接區域內至少有一根箍筋10、結構理念,鋼筋分三個等級,一個是受力鋼筋,也是主筋,受力鋼筋錨固特別嚴格。主要考慮受拉。第二是構造鋼筋:架力筋與側面筋,基本上是一個構造要求。一般不需要回頭勾,有一個分布筋是墻身的豎向筋應該是受力筋,并非是構造筋。 頂層梁的上部端部筋的問題。1、梁的下部鋼筋沒有必要全部伸入支座,無論如何支座的彎距小于跨中??梢栽诹褐ё舛涕_,規定大于0.1Ln1,在圖集上只做了兩排鋼筋上部筋不斷的問題。2、加液一般沒有兩排筋。3、梁變截面時,按100%錨固考慮。要通長筋時,要進入柱50時才能彎。下部鋼筋通時不進入50,可在于高處得進入柱50。4、吊筋,放了吊筋可以不放加密筋,不能只把次梁包住。5、側面筋:為什么越配越大,梁裂的問題,一分析就是筋少了。其實裂縫主要是水灰比的問題。二是安定性的問題。6、規范管綱,其它圖紙管目。7、規范當梁大于等于450時,得設側面鋼筋,但間距不應大于200。 懸挑梁的問題:1、非框架梁下部筋不進入50,原因是受壓。2、第一排筋,一部分在外彎下大于12D,第一排另一部分往下斜彎。斜筋是幫助箍筋抗剪的。第二排直錨。3、有些人說往柱內錨La不放心,你可以加長,但規范不能這樣做,這樣做就說明La不可靠,本身考慮的概率是99.97%,失效概率是0.03%,你加長1 .5不一定能提高多大的概念。加長是可以,本身是大于號。如果你對規范內的那個節點不放心,可以改。如果你改了責任你負責,如果你不改責任誰負責,是灰色區域。但個人的責任可以減少。 梁柱的結點1、中柱:非剪力不能搭接,幾個指標取大值。2、最好的搭接位置在柱中,3、如果是一級連接可以在加密區內,但不能在支座內。4、焊接不可靠的問題,電渣壓力焊只能用于柱,不能用于梁。5、上下柱不同鋼筋數量時加插筋。必須是1.2Lae。6、中柱頂層的節點:a) 往外或往內都是12D。b) 柱要給梁支座,要形成完整的鋼筋籠的問題。c)如果梁特別高,只要夠了Lae是不是可以,其實是不對的,必須是完整的,柱得到梁頂。有兩種錯誤的做法是:一是直錨夠,二是加彎12d夠錨。d)梁上起的柱,梁是柱的支座。e)梁頂部直的部分必須大于0.5Lae,有時不應限制。f) 端柱處理要嚴,中柱要松。柱頭就特別復雜。 規范在執行中會出現的問題:1.有兩種節點,一個是柱往梁內錨,A、B、C,二是梁往柱內錨。如果梁太高,柱內的筋,沒有彎或梁頂就夠了1.5Lae,不少于柱外側的鋼筋的65%。35%的伸至柱內邊等下彎。不好算根數。2.第二種,如果梁特別高,梁內的筋到不了梁底,我的觀點,1.5或1.7沒有關系,可以看著辦,兩個原則,一是任何情況下柱的筋必須伸到梁頂彎折12D,但必須大于1.5Lae??拐鹩腥齻€(gè)水準,小震不壞,中震可修,大震不倒。應該是兩個水準,不應有中震可修,其實無法修。大震不倒是節點不散。還有一個最大的問題,節點根本實現不了,柱的鋼筋如何插空,不然成了鋼板,梁柱的鋼筋打架。其實工地上施工沒有施工不上人的,反正砼打完看不見?,F(xiàn)在一個辦法是柱高起一點,高30加鋼筋直徑。
3.柱梁尺寸平齊時,梁的鋼筋往內彎一點。這個不能湊合。
箍筋
1. 機械連接和焊接的地方不加密,只有綁扎連接要加密。
2.窗臺下的短柱要加密。
3.箍筋的套法,必須外得到大框,內是小箍,如果不這樣,可能有重又疊三層的問題。這樣規定箍筋的只有兩層。
剪力墻
1)剪力墻越變越復雜。要把問題簡單化。剪力墻的暗柱是干什么用的?框架柱中間層有反彎點,暗柱沒有反彎點,它不是柱,不能獨立于剪力墻,是對剪力墻的加固。 暗柱不易過大。過大越不利。過大可能是失誤。 按說,暗柱與端柱應是全部加密。暗柱對箍筋的要求比較高。
2) 翼墻只要伸到墻端彎15d,墻多厚還得伸和彎。這就是規則,規范都是大于等于號,伸到頭沒有錯,不伸到錯了。
3) 暗梁與邊框梁。暗梁不是梁,是對墻的加固。邊框梁是加固墻的帶。連梁是梁但又與框架梁有區別。
4)連梁中層箍筋不需要往外伸,但頂層要求箍筋伸到頭,但只指對應連梁的頂層,并不是工程的頂層。
5)暗梁的主筋在剪力墻的內側,拉筋是拉剪力墻的作用。
6)暗梁與連梁的關系。暗梁不重設,只要完成搭接設。
7)邊框架仍與墻在一起,不應有加密區的思維。
8)洞口加強,在預算是不要漏掉。洞口小于800時,四面加強,大于800時,不能按加強,應按邊緣加強考慮。
9) 連梁的開洞,是可以的,但框架梁是不是可以,應該說是不行的。
節點內非平行接觸連接與非平行接觸錨固的原則
1. 保持近距并不是為了使砼能夠下去,而是為了鋼筋與砼共同工作。
2. 如梁相互錨,就成了鋼板,就存在先天不足,存在微細裂縫:主要是水灰比、震搗的作用減少氣泡、石子就得往下沉,骨料上面有一個裂縫。
3. 加力到30%是彈性變形,到30至70%是塑性變形,大于70%快速把裂縫連起來,因此砼中在70%的作用。
4. 由于砼澆搗不下去,就改為細石砼是很嚴重的。我們已意識到這個問題,但也知道這個問題的嚴重性,但沒有辦法
5. 搭接,并行搭接錯誤的理論,應該是不能接觸搭接。只是采用了建議的方式。
現在把這資料分享給大家,若大家有補充,非常歡迎~