Ivan
發帖時間:2014-10-13 13:41:30 樓主












事故描述:

2013年3月27日中午12點左右,有網友爆料稱:郴州資興市鯉魚江大橋東江河畔一在建大樓倒塌



據了解,事故大樓是在建的資興市雄森大酒店,該酒店是郴州市雄森大酒店與當地一開發商合作建設,郴州市雄森大酒店負責人顏某證實了倒塌一事,“酒店宴會大廳塌下來了,并沒有造成人員傷亡?!?br />





2.jpg 



3.jpg 















       下面開始本文的重點……講講磚混結構



      我國是一個多地震的國家,地震基本烈度6度及其 以上地區占國土面積79%以上,其中絕大部分屬農村。本世紀發生在我國造成災害的地震有近1600次,直接發生在城市造成破壞或一定損失的地震不足2%,其余的均發生在農村。






歷次震害表明,房屋倒塌是農村產生地震災害最主要的原因。這是因為農村建房缺乏規范化管理,房屋質量差,不僅不能抗御強烈地震,就是6級左右的中強地震,甚至強有感地震也會導致房屋損壞而要付出沉重的代價。因此,提高房屋的抗震性能,是農村避免或減輕地震災害的有效途徑。



一、房屋震害



地基基礎不牢,結構強度不足,建筑材料不合格,施工質量差是農村房屋遭受地震破壞的主要原因。



施工粗糙,建筑質量差都可能加重地震災害,主要表現在以下兩方面:



1、內外墻只留直槎,無拉結;墻位不正,墻體歪斜;箍筋間距太大;工程接縫處理不當等?/span>



2、包心柱,帶刀灰、立磚立砌空斗承重墻等都是錯誤落后的施工方法。






二、選址和地基



1、選擇地勢較開闊平坦,土質堅硬的地方建房,避開河湖、池塘岸邊和不穩定山坡。



2、根據場地條件修筑不同類型地基基礎,所用材料應達到:磚≥MU7.5,混凝土強度≥C10,砂漿強度≥M5,毛石為堅硬塊狀。






27185136V1goPcNzyq.jpg





三合土,顧名思義,是三種材料經過配制、夯實而得的一種建筑材料,不同的地區有不同的三合土。但其中熟石灰不可或缺,三合土存在于沒有水泥或水泥奇缺點年代,所以,說三合土中有水泥是不對的。






我國的地質存在大量的“亞粘土”俗稱“黃土”“紅土”。在有泥土地地方,三合土地材料為:泥土、熟石灰、爐渣。經夯實,可增加其密實度,而且粘土顆粒表面的少量流行性二氧化硅和三氧化二鋁石灰中的氫氧化鈣發生反應,生成不溶于的水化硅酸鈣與水化鋁酸鈣,將粘土顆粒膠結起來,提高了粘土的強度和耐水性。






水泥 、沙或幼石粉、小石(大多用10、20公分)






主要比例有:1(水泥):1(沙或幼石粉):2(小石)-此比例力度最強, 1:2:4 ,1:3:6






當然還有更多,那些是專業配制了。






27185155bZ3IYnB8K2.jpg





27185212DWmEzsm4gX.jpg 



3. 用置換法、加密法、設置地基圈梁等方法處理軟弱、松散地基土。






27185232PNuyOVm4En.jpg





27185258tvSqssi0px.jpg



三、 不同結構房屋的抗震措施


(一)磚混結構房屋



1. 平立面布局合理



(1) 房屋高度和寬度之比不應大于表1所列。



(2) 橫墻間距不應大于表2年列。



表1
























設防烈度(度)






6






7






8






9






最大高寬比






2.5






2.5






2.0






1.5





表2
























設防烈度(度)






6






7






8






9






現澆式鋼筋混凝土(米)






18






18






15






11









2. 承重墻



(1) 磚的強度不小于MU7.5。



(2) 砂漿配比正確,其強度宜高于M5,詳見表3。



(3) 砌磚要講究章法,不能留直縫,墻體平直而沒有歪斜。



表3









































































材 料



名 稱















砂 漿 強 度









水泥石灰砂漿





水泥粘土砂漿






M1






M2.5






M5






M7.5






M1






M2.5






M5






400號水泥












0.084






0.116






0.184






0.276






0.075






0.139






0.184






石灰












0.086






0.086






0.072






0.046

















粘土



























0.079






0.079






0.088


















1.198






1.198






1.198






1.198






1.198






1.198






1.198









     3. 設置圈梁



烈度6度和7度可隔層設置,超過7度必須層層設置圈梁,可視情況選擇以下三種類型之一:



27185317crPjUnpy3M.jpg 




(1)鋼筋混凝土圈梁,即在同一樓層面高度,沿縱橫墻澆注一個閉合的鋼筋混凝土梁。其配筋要求見表4。



表4




























設防烈度



配 筋






6~7度






8度






9度






最小縱筋






4φ8






4φ10






4φ12






最 大 箍 筋



間距(毫米)






250






200






150





*基礎圈梁縱筋不小于4φ12



(2)配筋磚帶圈梁,在靠近樓板面附近,于所有縱橫墻上面敷設2φ12的鋼筋,滿鋪砂漿,再砌兩皮磚,又再敷設2φ12鋼筋,滿鋪砂漿,然后繼續向上砌筑。



4. 構造柱的設置



在施工時,于縱橫墻交匯處預留缺口,澆注鋼筋混凝土柱。






27185340kz6xbe14CF.jpg





27185400p1frbSbJmb.jpg 





27185414Gn4Tz5QRiX.jpg 



5. 5. 屋蓋和樓蓋與墻體連結牢固  





27185430CZHescsYDp.jpg 



措施:現澆鋼筋混凝土樓板或屋面板,要求樓板伸進縱橫墻的長度不小于120毫米。






27185449oCSObkWHss.jpg 





6. 門窗應設置過梁



7. 突出屋頂?a target="_blank" class="relatedlink">裝飾物與頂圈梁要有牢固的連結



27185507DZ42ELMubX.jpg 




注:4φ10表示要用4根直徑為10毫米的鋼筋,其余類推。



(二)鋼筋混凝土框架結構房屋



    這類房屋技術較復雜,應請具相應資質等級的設計施工單位建造,它由梁、柱、樓(屋)蓋、填充墻組成,要求平立面布局簡單、均勻、規則。



1. 柱的施工要求



措施:



     (1)柱中線與梁中線應盡量重合;



     (2)配筋率:中柱、邊柱不小于0.5%,角柱不小于0.7%;



     (3)混凝土強度不低于C20。







27185526DZ7xo0hs1L.jpg 





2. 梁的施工要求



措施:



     (1)梁寬不小于柱寬大的1/2;



     (2)梁截面高寬比不大于4;



     (3)頂、底面通長鋼筋不小于2φ12;



     (4)混凝土強度不低于C20。






27185552nFTxBBMDHj.jpg 




3. 節點的施工要求



措施:



     (1)縱筋搭接方式和長度適中,錨固牢靠;



     (2)切實保證節點區混凝土的密實性;



     (3)在設防烈度8度以上地區,節點附近箍筋間距宜加密至150毫米以下。






27185613PqJHYGuzPP.jpg 




27185630FxWgCXSwNT.jpg 







27185646n30M3KUtiO.jpg 




4. 填充墻的施工要求



措施:



     (1)砂漿強度不低于M5;



     (2)沿柱高每隔500毫米配置2φ6拉筋,且伸入墻內至少700毫米;



     (3)墻體與梁、柱要緊密結合。



注:MU7.5磚塊材料試樣中心抗壓強度為7.5Mpa



      M5砂漿材料試樣中心抗壓強度為5.0Mpa,其余類推



      C10混凝土試樣中心抗壓強度為10Mpa,其余類推







27185704YcHpKlA2rm.jpg 





(三)、單層硬山擱檁房屋



1、 縱橫墻、隔墻



措施:



(1)砂漿強度應在M5以上,磚的強度不低于MU7.5;



(2)縱橫墻交接處要咬砌,并配拉結筋;



(3)隔墻宜作踏步式砌筑到頂。






27185723AMhGCpJSNy.jpg 







27185739gT3lyA7FzI.jpg 







27185804S58rE8f3Pv.jpg 







2. 屋蓋27185820MfPdqo6Roi.jpg


措施:



(1)檁條和墻、檁條和檁條間都必須有可靠連結。



27185844XcMdWLV5EH.jpg27185915lIhvwzHffi.jpg27185901BTS1KpFTyM.jpg


(2)屋架與屋架之間要加支撐;



(3)兩端山墻要用墻纜拉結



27185929iwmS55URXS.jpg

其他類似問題

事故描述:2013年3月27日中午12點左右,有網友爆料稱:郴州資興市鯉魚江大橋東江河畔一在建大樓倒塌據了解,事故大樓是在建的資興市雄森大酒店,該酒店是郴州市雄森大酒店與當地一開發商合作建設,郴州市雄森大酒店負責人顏某證實了倒塌一事,“酒店宴會大廳塌下來了,并沒有造成人員傷亡?!? 下面開始本文的重點……講講磚混結構 我國是一個多地震的國家,地震基本烈度6度及其 以上地區占國土面積79%以上,其中絕大部分屬農村。本世紀發生在我國造成災害的地震有近1600次,直接發生在城市造成破壞或一定損失的地震不足2%,其余的均發生在農村。 歷次震害表明,房屋倒塌是農村產生地震災害最主要的原因。這是因為農村建房缺乏規范化管理,房屋質量差,不僅不能抗御強烈地震,就是6級左右的中強地震,甚至強有感地震也會導致房屋損壞而要付出沉重的代價。因此,提高房屋的抗震性能,是農村避免或減輕地震災害的有效途徑。 一、房屋震害 地基基礎不牢,結構強度不足,建筑材料不合格,施工質量差是農村房屋遭受地震破壞的主要原因。 施工粗糙,建筑質量差都可能加重地震災害,主要表現在以下兩方面: 1、內外墻只留直槎,無拉結;墻位不正,墻體歪斜;箍筋間距太大;工程接縫處理不當等?2、包心柱,帶刀灰、立磚立砌空斗承重墻等都是錯誤落后的施工方法。 二、選址和地基 1、選擇地勢較開闊平坦,土質堅硬的地方...閱讀全文

Ivan 2014-10-13 1529 0

結構抗震等級是如何確定的?烈度和抗震等級是什么關系?高層填充墻的拉結筋和抗震烈度有關,還是和抗震等級有關?...閱讀全文

LY 2014-05-06 2828 1

2019年4月1日新實行的建筑結構可靠性設計統一標準規定建筑結構的作用分項系數改為1.3和1.5,怎么最新版的計算軟件里還是1.2和1.4呢...閱讀全文

jsjsjs 2019-08-28 3903 5

在結構圖上,引出線和尺寸線有什么不同?...閱讀全文

只為你生 2018-08-13 1256 1

在結構圖上,中心線和軸線有什么不同?...閱讀全文

豆豆31 2018-08-13 3367 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉