Ivan
發帖時間:2014-10-13 10:31:50 樓主


        本人陪同事去巡視工地時,發現了這個工地的現場施工存在不少問題,我們當即對我們認為有問題的細節進行了拍照,好搜集起來一起提出嘛。正好也給我和大家分享的第一手資料。希望大家能積極找茬點評,互動。尤其是對新人,多看看這種現場分析還是很有益處的



        對該工地的施工現場現狀本人也不賣關子了,除了奉上拍的現場照片,還附上了我自己認為的問題所在,在每張圖前面表明出來了,歡迎各位點評,當然一家之言總歸有限,如果有我沒發現的問題,也請各位補充指出,當然如果我的觀點有誤或者把沒有問題的標成了有問題,也希望大家能幫我提出,大家一起學習進步!








次梁的彎錨沒了








加腋梁總感覺節點有問題呀,但具體卻說不出來,交給各位了:








板分布筋的直螺紋接頭在中間可以嗎?








大梁的施工縫留設在板面。這種留設方法對嗎?








型鋼隨意割除,主筋在型鋼柱兩側數量、位置不易。









鋼筋應力計安裝個人感覺方式不對,應該采用焊接或直螺紋與原鋼筋連接才更能體現傳力的效果。


直螺紋與原鋼筋連接更好。但是監測單位說綁扎效果一樣。不知有無規范明確要求應采取哪種安裝方式








鋼筋應力計是不是應該用直螺紋與鋼筋連接。








對拉螺栓的止水鋼片有無要求,感覺很小呀。








主梁相交的腰筋到端部直接可以直接割斷嗎,無需作彎折嗎













主次梁相交的吊筋無綁扎。













主梁大梁下的腳手架掃地桿未完全連接。


其他類似問題

本人陪同事去巡視工地時,發現了這個工地的現場施工存在不少問題,我們當即對我們認為有問題的細節進行了拍照,好搜集起來一起提出嘛。正好也給我和大家分享的第一手資料。希望大家能積極找茬點評,互動。尤其是對新人,多看看這種現場分析還是很有益處的 對該工地的施工現場現狀本人也不賣關子了,除了奉 ...閱讀全文

Ivan 2014-10-13 1866 0

現場驗收過程中,看到一些比較好的做法,隨手拍下來便于分享,有些圖中也有做的不夠的地方,僅請關注好的地方。1、洗泵池設置三級沉淀池,將砂石直接留在池里,便于清理。2、底層泵管支架采用槽鋼設置,槽鋼架與周圍的墻柱相頂,安全穩固。(這是半成品,還沒上漆)3、樓層小洞口采用廢模板加水泥砂漿防護,還可以防止水從洞 ...閱讀全文

匿名用戶 2017-06-15 3716 7

施工現場平面圖如何導入CAD。 ...閱讀全文

竹風吟月 2015-11-17 2283 3

請問CAD圖紙是否可以導入品茗施工現場平面圖繪制軟件中 ...閱讀全文

狂龍 2011-09-17 4433 2

隱蔽工程隱檢內容施工圖沒有畫相關的圖,可以附現場圖片嗎? ...閱讀全文

豆豆242 2021-09-07 714 2