dejjivf@sohu.com
發帖時間:2014-09-25 20:12:10 樓主

1、我看很好多人做這個電梯樓梯間屋面擱置工字鋼計算時都是算個電梯或樓梯間對應位置屋面板受力,將板計算的立桿受力作為擅置工字鋼的受力標準值(不用再*1.4安全系數)。如有電梯或燈樓梯間屋面板有梁時是事傳遞至工字鋼上的力應該采用梁傳來的力作為擅置工字鋼計算標準值更為結合實際。
2、這個LM1和LM2我全部輸入200時,圖1中左右兩側的黃色絲各是兩豎,但輸入300時左右兩側壓環線各變成3條豎線是什么意思,是代表每側各3個壓環嗎?還是只是一個示意,不用理會?

Ivan
回帖時間:2014-09-28 09:52:44 1樓

你說的那個黃色的豎線其實指的是內錨固點和外錨固點,其實這個的話看下規范就明白了,因為規范里面規定了內錨固點的話都需要設置兩個及以上的鋼筋拉環或則錨固螺栓,而外錨固點到內錨固點的距離是取外錨固點到內錨固點這兩個螺栓的中間位置。這個有時候是兩條,有時候是三條應該是和參數設置有關系,我這邊的話再具體的看一下,到時候再給你回復

其他類似問題

1、我看很好多人做這個電梯樓梯間屋面擱置工字鋼計算時都是算個電梯或樓梯間對應位置屋面板受力,將板計算的立桿受力作為擅置工字鋼的受力標準值(不用再*1.4安全系數)。如有電梯或燈樓梯間屋面板有梁時是事傳遞至工字鋼上的力應該采用梁傳來的力作為擅置工字鋼計算標準值更為結合實際。2、這個LM1和LM2我全部輸入200時,圖 ...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-09-25 3756 1

各排立桿距主梁左側外錨點水平距離小于LX-LM1-LM2,這個LX LM1 LM2分別是指什么 ...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-09-18 3274 1

樓梯間外側懸挑架設置計算問題 ...閱讀全文

豆豆988 2014-10-26 3176 1

樓梯間和電梯井按間做檢驗批容 量,如何算 ...閱讀全文

美好時光 2018-07-15 1464 1

遇樓梯洞口處設水平工字鋼,洞口尺寸大于一般住宅樓梯洞口,工字鋼上立鋼管的模板支撐計算軟件不知道有沒有相應的模塊喲 ...閱讀全文

延續 2013-10-14 3969 1