dejjivf@sohu.com
發帖時間:2014-09-21 19:24:55 樓主

40至50米高落地式鋼管腳手架是否需要進行卸荷計算,
腳手架連墻件如遇到剪力墻時,應如何設置與建筑物的剛性連接,軟件中是否有對應的計算?
懸挑工字鋼端部的鋼絲繩是拉繩還是卸荷鋼絲繩?

云中飛鶴
回帖時間:2014-09-21 20:51:06 1樓

50米一下只要鋼管壁厚滿足要求,一般不需要卸荷的,遇到剪力墻連墻件的設置可以有多重方式,如預埋鐵件和連墻件焊接,預留洞口傳鋼管,設置在窗戶處,預留短鋼筋和連墻件焊接,制作專用連墻件,用膨脹(對拉或預埋)螺栓連接等等
大家的品茗
回帖時間:2014-09-21 20:45:00 2樓

1.50米高的落地架當然要進行卸荷計算。2.腳手架與剪力墻設置連墻件時,可以在澆筑剪力墻是預埋和腳手架同管徑的鋼管。3.懸挑工字鋼前端的是拉繩,不參與卸荷。

其他類似問題

40至50米高落地式鋼管腳手架是否需要進行卸荷計算,腳手架連墻件如遇到剪力墻時,應如何設置與建筑物的剛性連接,軟件中是否有對應的計算?懸挑工字鋼端部的鋼絲繩是拉繩還是卸荷鋼絲繩?...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-09-21 5693 2

落地式鋼管腳手架中,腳手架架體高度驗算?八、腳手架架體高度驗算在軟件計算哪個頁面?...閱讀全文

獨孤樓主 2018-03-13 2644 6

高過50米采用落地式雙排單立桿腳手架分段卸荷行不行?...閱讀全文

豆豆606 2014-12-09 3081 1

誰有誰有超過25米的落地式鋼管腳手架的施工方案,是按照J(rèn)GJ130-2011新規范編制的,給發個呀...閱讀全文

浪桀 2011-11-01 4694 1

24米以下落地式雙排腳手架需要計算書嗎...閱讀全文

球球 2013-08-02 3803 1