一、施工依據 立面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 A軸~L軸立面圖 建筑總說明三、施工現場圖片 根據驗收規范確定:幕墻工程檢驗批容量單位為m2 特別注意:幕墻工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“1000m2”! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)【條文摘錄】 摘錄一:
9.1.5各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。
2同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。
3對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
9.1.6檢查數量應符合下列規定:
1每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。
2對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
摘錄二:
9.4石材幕墻工程
9.4.1本節適用于建筑高度不大于100m、抗震設防烈度不大于8度的石材幕墻工程的質量驗收。
主控項目
9.4.2石材幕墻工程所用材料的品種、規格、性能等級,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范...閱讀全文