廣西對落地式腳手架有什么要求:24m以下搭設需要什么。24-50m需要什么加固措施。大于50m采用專家論證。我現在的工程搭設高度為46.1m,底排加設6m雙立桿,采用剛性拉結。后還需要采用卸荷措施嗎?有什么規(guī)范可以說明?

Zany
回帖時間:2014-09-01 13:55:24 1樓

從你提供的數據來看,想要滿足計算要求的話
(一)加大雙立桿高度
(二)地基鋪設素石混凝土
(三)適當降低步距
(四)連墻件采用二步二跨設置
(五)腳手片和擋腳板數據輸入時不必一步一設
(六)不知道你們那里鋼絲繩卸荷是否能進入計算書,可以的話,可以考慮鋼絲繩卸荷
烏鴉
回帖時間:2014-08-28 18:08:15 2樓

沒有什么特殊構造要求,好好看看《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范》JGJ130-2011,滿足規(guī)范要求即可,驗算能通過就沒什么問題。
郭朝輝
回帖時間:2014-08-27 13:03:12 3樓

基礎采用素混凝土澆筑,立桿下墊設8號槽鋼,立剛間距1.2m-1.5m 采用雙立桿 雙立桿高度18M-24M 就滿足了
云中飛鶴
回帖時間:2014-08-22 08:29:11 4樓

這個基礎要加強的,搭設高度46.1m,不知你搭設的參數如何,能否滿足規(guī)范的搭設高度限值?還有加設6m雙立桿還不如不搭,雙立桿高度一般不低于架體的2/3高度