Aicoke
發帖時間:2014-08-15 10:47:17 樓主

懸挑架陽角計算軟件里是采用一端固定的計算方法,如果我在施工圖中陽角部位布置成扇形,而不是固定形式,這樣的計算應按哪種計算?腳手架聯梁傳遞支座力如何確定?

博樂
回帖時間:2014-08-15 13:55:12 1樓

像你這種結構軟件里面目前是沒法計算的,它在斜45度最不利的那里是要設置一根主梁的。這樣的模式無法計算。
傳遞支座力為腳手架立桿傳遞下來的荷載,可以參照腳手架計算書得出。
  • Aicoke2014-08-15 14:06:55回復

    除了在陽角部位設置一根主梁,這樣的鋼梁布置合理嗎? 聯梁傳遞支座力從單根鋼管力傳遞下來的是多少KN?一根主梁上有兩根立桿,立桿上有縱向、橫向桿,腳手板等,是把這些力加起來平分到兩根立桿上嗎?

其他類似問題

懸挑架陽角計算軟件里是采用一端固定的計算方法,如果我在施工圖中陽角部位布置成扇形,而不是固定形式,這樣的計算應按哪種計算?腳手架聯梁傳遞支座力如何確定? ...閱讀全文

Aicoke 2014-08-15 3789 1

懸挑架陽角B處設置時發現個問題,就是右面節點圖中立桿布置位置偏離我設定位置了? ...閱讀全文

隨遇而安 2018-05-08 2712 4

現在大陽角部位有出挑1500的懸挑陽臺,能否利用聯梁的方式,可是軟件上聯梁布置方式在我這工程不行,大陽角部位鋼梁沒辦法穿過暗柱,前輩們幫我看看這樣布置可以嗎,能用軟件計算嗎 ...閱讀全文

豆豆755 2020-07-25 830 3

計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎? ...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-02-27 532 1

花籃螺栓懸挑架陽角整體計算,這一欄中,圈出來的這里的螺栓是指吊耳板內的螺栓嗎?還是其他位置的? 是不是這里的螺栓? ...閱讀全文

豆豆97 2022-11-21 583 1