請各位大俠分析下在施工過程中,地下室的頂板、梁出現裂縫的原因
3346
6
設計方面:三級鋼12間距180雙層雙向,混凝土為墻柱C40,厚度為250mm,梁板為C35,設有800加強帶,地下室為核六人防車庫,建筑東西長度70M,南北25M;施工方面:加強帶沒有留,梁板一起澆筑,夏天澆筑,養護沒有完全到位。部分承包單位為了方便,自行把梁板混凝土提高C40與墻柱一起澆筑;這是基本情況,請各位大神分析下原因。
其他類似問題
設計方面:三級鋼12間距180雙層雙向,混凝土為墻柱C40,厚度為250mm,梁板為C35,設有800加強帶,地下室為核六人防車庫,建筑東西長度70M,南北25M;施工方面:加強帶沒有留,梁板一起澆筑,夏天澆筑,養護沒有完全到位。部分承包單位為了方便,自行把梁板混凝土提高C40與墻柱一起澆筑;這是基本情況,請各位大神分析下原因。...閱讀全文
蠟筆小心 2014-08-04 3346 6
品茗里面關于施工電梯坐落在地下室頂板上的計算,我的地下室頂板恒載設計為28KN/㎡,活載5KN/㎡。但是根據板配筋品茗算出來為為39KN/㎡,計算能夠通過,想問一下,這樣可以認為施工電梯可以直接放在地下室頂板上嗎...閱讀全文
?。。。 2020-07-06 1187 1
地下室頂板防水做法:頂板砼結構自防水-找坡層-找平層-涂抹-防水卷材-聚苯板-保護層,這里的防水屬于地基基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項,還是裝飾裝修-建筑地面-基層鋪設中的隔離層?...閱讀全文
一寢夢塵埃 2018-04-17 1841 2
V12.5版本軟件中模板模塊里有地下室頂板臨時支撐驗算工程,但是都沒有行車荷載的數據,只有施工活荷載和覆土,怎么確認結構能否承受,下面這個計算過程是品茗安全軟件里面的嗎?我感覺它這個可靠性更強呀。...閱讀全文
搞xiao習 2019-03-23 2907 3
地下室頂板的防水資料怎么做...閱讀全文
她說她愛我,我信 2015-04-10 2972 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取