多排懸挑架主梁驗算計算模型是否有誤
3674
2
如附圖,紅色圈圈鋼絲繩位置,這個地方在力的作用下會產生往下的位移,同時鋼絲對工字鋼也有一個力的作用。這個地假設成鉸支座是否合理?
Lane2014-08-04 08:09:51回復
2011新規范規定,鋼絲繩和鋼拉桿不參與懸挑梁計算。 計算時不需設置鋼絲繩;如特殊情況參與計算時選擇設置鋼絲經。 2011新規范規定,鋼絲繩和鋼拉桿不參與懸挑梁計算。 計算時不需設置鋼絲繩;如特殊情況參與計算時選擇設置鋼絲經。
Lane2014-08-04 08:05:27回復
我的意思是,鋼絲繩按受力計算的前提下,這個點假設為鉸支座是否合理。因為上周一個多排架高支模施工方案,專家論證意見一致認為這個地方的計算模式有誤,建議重新復核。 我的意思是,鋼絲繩按受力計算的前提下,這個點假設為鉸支座是否合理。因為上周一個多排架高支模施工方案,專家論證意見一致認為這個地方的計算模式有誤,建議重新復核。
其他類似問題
如附圖,紅色圈圈鋼絲繩位置,這個地方在力的作用下會產生往下的位移,同時鋼絲對工字鋼也有一個力的作用。這個地假設成鉸支座是否合理?...閱讀全文
Lane 2014-08-01 3674 2
多排懸挑主梁驗算,主梁采用平鋪樓板方式,支撐有上拉鋼絲繩無下撐桿件,那么上拉鋼絲繩參與受力計算嗎?如果不參加計算老是算不過怎么辦?...閱讀全文
316站飛 2020-08-04 997 2
...閱讀全文
。 2020-07-01 1047 2
多排懸挑架主梁驗算,各排立桿傳至梁上的標準荷載值如何確定?(設計值、標準值)...閱讀全文
豆豆164 2022-07-25 532 1
多排懸挑架主梁驗算時,立桿的縱距可以調整嗎,怎么調?...閱讀全文
豆豆182 2022-03-18 612 1