蠟筆小心
發帖時間:2014-06-25 09:49:37 樓主

試塊組數小于10組用非統計方法評定,試塊檢測全數合格,評定出來不合格,為什么

sking
回帖時間:2014-07-03 16:23:04 1樓

通俗點說,是因為你的每組試塊的強度值太接近于試塊設計值了。因為規范要求,試塊的平均值要大于1.15倍的強度設計值,最小值要大于0.95倍的設計值(僅限非統計方法)。
舉個例子:你做的C20的試塊,假如做了兩組21的,平均值是21吧,但是設計值的1.15倍是23(20*1.15),故平均值21小于23,所以不滿足非統計方法的這個第一個條件。所以建議以后試塊強度要稍大點為宜
山里頭人
回帖時間:2014-07-03 16:06:33 2樓

根據混凝土強度檢驗評定標準GB/T50107-2010的5.2非統計方法評定
5.2.1當用于評定的樣本容量小于10組時,應采用非統計方法評定混凝土強度。
5.2.2按非統計方法評定混凝土強度時,其強度應同時符合下列規定:
mfcu≥λ3.fcu.k (混凝土強度<60時)λ3為1.15,(混凝土強度≥60時)λ3為1.10

fcu.min≥λ4.fcu.k λ4為0.95
山里頭人
回帖時間:2014-07-03 16:06:18 3樓

回帖時間:2014-07-03 16:06:00 4樓

回帖時間:2014-07-03 16:05:43 5樓

回帖時間:2014-07-03 16:05:26 6樓

回帖時間:2014-06-25 14:52:00 7樓

回帖時間:2014-06-25 10:20:46 8樓

組數太少 強度值太小

其他類似問題

試塊組數小于10組用非統計方法評定,試塊檢測全數合格,評定出來不合格,為什么...閱讀全文

蠟筆小心 2014-06-25 4138 8

回彈檢測的合格標準是多少?是90%還是95%?...閱讀全文

張大老虎 2014-10-16 3193 1

請問標準養護試塊試壓不合格的情況下,同條件養護試塊合格的,那么需要做回彈么?評定的時候又該如何評定?謝謝!...閱讀全文

離樹的葉 2020-04-29 1782 1

有一組梁板拆模試塊送檢不合格強度才61%,按要求是要達到75%的,報告已經出來2個月了,拆模也拆了,現在才發現該怎么處理。急...閱讀全文

詻づ櫻花 2014-03-30 15032 4

如圖,強度C35,有一組強度只有31,但是帶進去評定是合格的,該組試塊需不需要回彈。...閱讀全文

天璽華府 2016-03-22 2320 4

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉