逗逗
發帖時間:2014-06-19 22:15:17 樓主

梁的高度是等于跨度的八分之一到十二分之一嗎?我在工地上看到一只梁跨度是5.7米,設計高度是500mm然后施工單位做成了400的梁。我用這個公式確認了一下梁做400可能受不了力(梁是屋面梁,房子是別墅的做法只有三層)。
1、我想問一下這樣的梁安全嗎?
2、該如何處理(已澆砼,梁下是衛生間;有一半是墻并且至頂)?
3、我驗算的梁跨度與高度關系正確嗎?(也有人說梁高等于梁跨的十分之八所以我不敢確定,而這個公式在哪里看到過我給忘了。)
希望各位高手能幫忙解惑!不勝感激。
問題補充:
這是因為建設方施工方都是一個老板的,設計方和建設方又是長期合作的關系。而這邊的房子是排屋,只有地上三層,而這個梁是坡屋面的梁。

云中飛鶴
回帖時間:2014-06-20 15:02:48 1樓

設計規范中梁的高度與跨度比要求,是在計算合格的情況下的一種限制,而不是允許施工可以隨意調整的--------如果你是監理,你可以向當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門匯報
  • 逗逗2014-06-20 15:07:31回復

    已經處理好了,總監出馬的。 已經處理好了,總監出馬的。

  • 云中飛鶴2014-06-20 15:17:09回復

    真不知道你們驗收模板鋼筋時是怎樣做的,那樣嚴重的問題,也能驗收通過?還簽發澆筑令? 真不知道你們驗收模板鋼筋時是怎樣做的,那樣嚴重的問題,也能驗收通過?還簽發澆筑令?

  • 逗逗2014-06-20 15:22:28回復

    這邊是資料簽名都是在結構驗收之前簽的。所以當時根本沒有簽混凝土澆筑令。而且在檢查時都是驗鋼筋的,一般模板是不會錯的。唉,只好說這是中國特色了。 這邊是資料簽名都是在結構驗收之前簽的。所以當時根本沒有簽混凝土澆筑令。而且在檢查時都是驗鋼筋的,一般模板是不會錯的。唉,只好說這是中國特色了。

云中飛鶴
回帖時間:2014-06-20 15:00:17 2樓

請找設計復核,如果驗算不過對不起,拒絕驗收
  • 逗逗2014-06-20 15:06:12回復

    那可以指點一下嗎,梁怎樣驗算看它跨度,高度是否合格。謝謝。因為這事情我們總監已經處理好了。呵呵。求高手指點一下,謝謝。 那可以指點一下嗎,梁怎樣驗算看它跨度,高度是否合格。謝謝。因為這事情我們總監已經處理好了。呵呵。求高手指點一下,謝謝。

  • 云中飛鶴2014-06-20 15:15:30回復

    這個是要對梁進行重新驗算,看是否滿足相關規范的要求------包括承載力和抗震的驗算等等,他已經不是驗算跨度和高度比的問題了 這個是要對梁進行重新驗算,看是否滿足相關規范的要求------包括承載力和抗震的驗算等等,他已經不是驗算跨度和高度比的問題了

云中飛鶴
回帖時間:2014-06-20 10:41:02 3樓

施工方有權決設計么?那是在偷工減料啊。
  • 逗逗2014-06-20 14:13:28回復

    這是因為建設方施工方都是一個老板的,設計方和建設方又是長期合作的關系。而這邊的房子是排屋,只有地上三層,而這個梁是坡屋面的梁。 這是因為建設方施工方都是一個老板的,設計方和建設方又是長期合作的關系。而這邊的房子是排屋,只有地上三層,而這個梁是坡屋面的梁。

博樂
回帖時間:2014-06-20 09:04:20 4樓

一般情況下是根據按1/8~1/12做,還要看荷載而定,要撓度裂縫能過就行,不必拘泥于規范。
另外既然設計上注明了500,施工為何不參照設計做?
  • 逗逗2014-06-20 14:14:36回復

    這是因為建設方施工方都是一個老板的,設計方和建設方又是長期合作的關系。而這邊的房子是排屋,只有地上三層,而這個梁是坡屋面的梁。 這是因為建設方施工方都是一個老板的,設計方和建設方又是長期合作的關系。而這邊的房子是排屋,只有地上三層,而這個梁是坡屋面的梁。

  • 博樂2014-06-20 14:34:37回復

    涉及到這種情況的,施工單位需要跟設計院溝通,經過設計院確認是否修改,然后出設計變更單之后才行的。 涉及到這種情況的,施工單位需要跟設計院溝通,經過設計院確認是否修改,然后出設計變更單之后才行的。

  • 逗逗2014-06-20 14:43:18回復

    可是屋面已經澆好砼了,施工方是不可能返工的。 可是屋面已經澆好砼了,施工方是不可能返工的。

其他類似問題

梁的高度是等于跨度的八分之一到十二分之一嗎?我在工地上看到一只梁跨度是5.7米,設計高度是500mm然后施工單位做成了400的梁。我用這個公式確認了一下梁做400可能受不了力(梁是屋面梁,房子是別墅的做法只有三層)。 1、我想問一下這樣的梁安全嗎? 2、該如何處理(已澆砼,梁下是衛生間;有一半是墻并且至頂)? 3、我驗算的梁跨度與高度關系正確嗎?(也有人說梁高等于梁跨的十分之八所以我不敢確定,而這個公式在哪里看到過我給忘了。)希望各位高手能幫忙解惑!不勝感激。問題補充:這是因為建設方施工方都是一個老板的,設計方和建設方又是長期合作的關系。而這邊的房子是排屋,只有地上三層,而這個梁是坡屋面的梁。...閱讀全文

逗逗 2014-06-19 18372 4

建筑工程施工質量驗收統一標準》GB 50300-2013 中的第4.0.7 條規定“施工前,應由施工單位制定分項工程和檢驗批的劃分方案,并由監理單位審核。對于附錄B 及相關專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,可由建設單位組織監理、施工等單位協商確定?!贬槍Ρ緱l規定,可以由各個專業技術負責人在開工前把分項工程和檢驗批的劃分方案確定下來,上交監理審批。 參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明): 屋面: (1)《屋面工程質量驗收規范》GB 50207-2012中第3.0.14條中規定屋面工程各分項工程宜按屋面 面積每每500-1000m2應劃為一個檢驗批,不足500m2的也應該劃分為一個檢驗批。每個檢驗批的抽樣數量應按本規范4~8章的規定執行。 根據施工經驗,標高不同的屋面宜劃分為不同的檢驗批進行驗收。...閱讀全文

云中飛鶴 2016-03-16 3334 2

誰有近期土建工程竣工資料匯總...閱讀全文

邇|歟吾@.... 2015-09-01 2234 3

土建工程的資料管理,一直是工程現場管理人員比較關注的內容。各階段、各類別的資料都有哪些?一、不同類別的資料(一)施工管理資料(建筑與結構)1、開始組織施工前,要有施工組織設計:主有工程概況及特點,工程項目施工安排的指導思想及施工階段劃分;施工布置,施工順序和工程總進度(網絡計劃);主要施工方法和質量保證措施;勞動力用量;施工機械、材料、半成品及予制構件需用量計劃和運輸計劃;大型臨時設施規劃;施工準備工作計劃;安全措施;施工平面布置圖;質量體系;安全體系等。2、工程開工前,建設單位要組織施工單位,設計單位,勘察單位,監理單位熟悉圖紙,進行圖紙會審,形成《圖紙會審記錄》。3、技術交底:分三級交底。一級交底為施工單位總工程師或主任工程師向施工隊或工區施工負責人進行施工方案實施技術交底;二級交底為施工隊或工區負責人(項目經理)向單位工程負責人、質量檢查員、安全員及有關職能人員進行技術交底;三級交底為單位工程負責人或技術主管工程師向各作業班組長和各工種工人進行技術交底。4、隨工程進度應注意搜集整理設計變更聯系單、工程簽證,設計單位和建設單位要簽字蓋章。5、施工日記要自開工之日起每天一記,要反映真實施工情況。施工日記不許隔天,雨、雪天氣要有記錄,停水、停電、停工待料等也要記錄在案,設計變更等也應在施工日記中記錄。何時制作何部位的混凝土、砂漿試塊也須在施工日記中反映出來。麥假、秋假、年假要注明“...閱讀全文