3180
2
其他類似問題
外電防護毛竹防護如果用兩根以上立桿怎么弄?按軟件的的計算方式是外墻腳手架的,都知道外電防護基本是沒有連墻件的,一般都是使用多立桿的方式來保持整個架體的穩定性的。...閱讀全文
豆豆508 2014-06-01 3180 2
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20180820121957_4001.doc臨邊防護欄桿計算書計算依據:1、《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-20162、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-20113、《建筑結構荷載規范》GB 50009-20124、《鋼結構設計規范》GB 50017-2003一、基本參數防護欄桿頂部橫桿距離地面高度H(m)1.2立桿間距l(xiāng)a(m)1.6橫桿間距s(m)0.6橫桿與立桿連接方式焊接防護欄桿固定位置混凝土防護欄桿底部固定方式膨脹螺栓設計簡圖如下:立面圖二、荷載設計橫桿承受集中荷載標準值Fbk(kN)1立柱頂部承受水平集中荷載標準值Fzk(kN)1風荷載標準值ωk(kN/m2)基本風壓ω0(kN/m2)0.25非自定義0.052地基粗糙程度A類(近?;蚝秴^(qū))防護欄桿頂部距離室外地面高度(m)24風壓高度變化系數μz0.654風荷載體型系數μs0.321三、橫桿驗算橫桿材質及類型矩形鋼管截面類型□80×40×2抗彎強度設計值[f](N/mm2)205彈性模量E(N/mm2)206000截面慣性矩I(cm4)37.36截面抵抗矩W(cm3)9.34允許撓度1/100橫桿按簡支梁模型計算:橫桿受風線荷載標準值qk=ωks=0.052×0.6=0.031kN/m1、強度驗算橫桿所受最大彎矩...閱讀全文
淡然一笑 2018-08-20 1305 1