發帖時間:2014-05-27 16:20:41 樓主

倒置式屋面,40厚商砼→無紡布→25厚聚苯保溫板→3+3高聚物防水卷材→結構層。想問下給位前輩,在分隔縫要怎么處置,切割要割到結構層嗎,還是預先在結構層面上就預先切好分隔縫,后再最后一道保護層的時候也要切割到保溫板的地方?目前我所在項目只是在保護層面上切割了25厚的分隔縫,這樣好像就是一道面子層混驗收,大家怎么看?還有在靠近女兒墻30cm左右是不是也一定要留分隔縫?請大家指導下。

送你一抹,微笑
回帖時間:2016-05-23 21:03:27 1樓

另外屋面你沒有設置出氣管,目前還是要考慮下這個工藝
? 月光之下
回帖時間:2014-06-10 09:38:17 2樓

樓上的是什么回復,能不能把結果寫清楚,我們也需要學習
? 月光之下
回帖時間:2014-06-10 09:36:45 3樓

樓上的是什么回復,能不能把結果寫清楚,我們也需要學習
豆豆735
回帖時間:2014-06-06 14:10:06 4樓

屋面質量驗收規范中,有明確表示: 屋面分隔縫設置不宜超過6×6 =36m2
分格縫一般都設置在保護層上,,超過4cm的保護層需設置鋼筋, ,鋼筋網片需從分隔縫處斷開;

不能切割到結構層。。。。 結構層上有 找平 找坡 防水 保護 隔離層等。。。你切到結構層。。就等于這樣層都白做了。。屋面做那么多工序就是為了防水。。。你這一刀不就是把這些都作廢了?
守望者
回帖時間:2014-05-28 09:11:07 5樓

一般屋面分格縫為墻周邊設置20-30mm縫,平面分格縫設置面積大于16M2,小于36M2.分格縫寬度按20mm設置。
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-28 08:09:53 6樓

再說一下分隔縫為什么不切透,一般40厚面層是要加鋼筋網的,切縫不允許破壞鋼筋網
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-28 08:07:39 7樓

另外,40厚商砼→無紡布→25厚聚苯保溫板,這中間的無紡布其實是起滑動層作用的,防止面層伸縮破壞保溫層
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-28 08:05:28 8樓

一看,你就沒做過施工?1.如果分隔縫切到結構層,那還要防水干嘛???不全漏水了么?2.預先在結構層面上就預先切好分隔縫?結構層就是屋面,你留縫干什么用?3.分隔縫的作用是防止面層隨著溫度變化而不規則拉裂,事先預留出的伸縮縫,它只要求在面層留置即可,可以不切透。女兒墻處一般會預填保溫板材,那是為了防止面層在溫度下膨脹頂壞女兒墻。4.分隔縫必須用防水柔性填料封堵
中國人
回帖時間:2014-05-28 06:30:43 9樓

屋面分隔縫設置一般設計有要求的,在無要求的情況下一般按軸線開間設置在24平方左右,也就是4*6米,分隔縫坐在砼保護層25縫寬,靠女兒墻留30縫寬。
蠟筆小心
回帖時間:2014-05-27 16:40:17 10樓

常規屋面做法,分格縫怎么留你應該有數,靠近女兒墻30公分要加切一道,深度保持在2公分就夠了,這么說吧,整個保護層厚度留不超過2公分連著就行,不需要切到以下,只切保護層就行,主要是防止太陽直射溫差膨脹收縮導致開裂用,而且切縫需要用改性瀝青填補。
其實吧,有些做法在澆筑保護層的時候就用木工板切條預埋的,但是這樣比較費工,所以都是后切,保證間距不超過6米,深度一般三分之二就行。

其他類似問題

倒置式屋面,40厚商砼→無紡布→25厚聚苯保溫板→3+3高聚物防水卷材→結構層。想問下給位前輩,在分隔縫要怎么處置,切割要割到結構層嗎,還是預先在結構層面上就預先切好分隔縫,后再最后一道保護層的時候也要切割到保溫板的地方?目前我所在項目只是在保護層面上切割了25厚的分隔縫,這樣好像就是一道面子層混驗收,大家怎么看?還有在靠近女兒墻30cm左右是不是也一定要留分隔縫?請大家指導下。...閱讀全文

一個人的工地 2014-05-27 11296 10

廠房6.5米層高,8.4*9米的柱網,連墻件怎么設置...閱讀全文

檸檬 2014-07-02 2899 1

資料還是按專業比較好,比較方便?...閱讀全文

豆豆236 2021-05-27 556 0

想咨詢下,一般地下室落地架連墻件要怎么設置比較好點。...閱讀全文

溫熱 2017-10-12 2370 1

混凝土路面分隔縫設置要求...閱讀全文

笑笑生 2017-10-03 8327 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉