司徒
發帖時間:2014-05-23 20:10:53 樓主

40層辦公樓電梯井道高200米,層高4.2米,電梯井凈尺寸為2600*2600,現在用扣件式鋼管腳架搭設,有以下幾個問題:
1、電梯井內一般工地搭設四根立桿,本電梯井按四根搭行嗎,還是6根或9根立桿才符合規范要求呢?
2、第一段由負三層底板開始搭設的落地架,總高不超過50米行嗎?
3、第二段開始采用工字鋼做基礎,每一懸挑段一般最高可以搭多少米?
4、受力驗算應采用品茗腳手架模塊的哪個去驗算比較合理呢?

云中飛鶴
回帖時間:2014-05-27 07:37:32 1樓

這個我的好友已滿800人,暫時無法再加了。
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-26 17:09:43 2樓

下面是個實例圖,你們可以參考一下
  • 司徒2014-05-26 17:18:11回復

    風塵奇俠大師,你的QQ號碼是多少? 風塵奇俠大師,你的QQ號碼是多少?

云中飛鶴
回帖時間:2014-05-26 15:33:56 3樓

電梯井可以不必搭設落地架,可以采用型鋼擱置梁上腳手架------就是在擱置的工字鋼上按你施工要求來搭設腳手架
  • 司徒2014-05-26 16:32:23回復

    我是佛山地區,一般不采用雙立桿 我是佛山地區,一般不采用雙立桿

  • 云中飛鶴2014-05-26 17:02:21回復

    型鋼擱置梁上腳手架不需要雙立桿,一般搭設一到二層高度就可以 型鋼擱置梁上腳手架不需要雙立桿,一般搭設一到二層高度就可以

Parallel、
回帖時間:2014-05-26 09:23:45 4樓

1、電梯井內腳手架立桿搭設應該滿足實際需要且立桿間距應不大于規范要求的2.0m;
2、盡量不要超過50m。對于雙排落地架,規范JGJ130-2011中建議搭設高度不宜超過50m,超過50m高度的應采用分段搭設等措施;
3、規范JGJ130-2011 第6.10.1條規定一次懸挑腳手架高度不宜超過20m。超過20m也是可以的,但需要對方案進行專家論證的,所以沒那個必要,盡量不高于20m;
4、工程中涉及到落地及懸挑腳手架了,所以應該分別采用“扣件式腳手架”與“型鋼懸挑腳手(扣件式)”這兩個模塊計算。
  • 司徒2014-05-26 09:51:29回復

    表6.1.1-1  常用敞開式雙排腳手架的設計尺寸(m)規定: 1、當三步三跨設連墻件時,立桿橫距1.05米,縱距最大2米,此時步距1.5米,這起碼要布置6根立桿? 2、電梯井內腳手架是單排架還是雙排架? 表6.1.1-1  常用敞開式雙排腳手架的設計尺寸(m)規定: 1、當三步三跨設連墻件時,立桿橫距1.05米,縱距最大2米,此時步距1.5米,這起碼要布置6根立桿? 2、電梯井內腳手架是單排架還是雙排架?

  • Parallel、2014-05-26 11:28:32回復

    一般電梯井采用的都是井字架,現場一般都是采用4根立桿的,但鑒于你尺寸有點偏大,現場施工條件允許的話立桿建議還是設置6根吧。采用雙立桿的設置方式。 一般電梯井采用的都是井字架,現場一般都是采用4根立桿的,但鑒于你尺寸有點偏大,現場施工條件允許的話立桿建議還是設置6根吧。采用雙立桿的設置方式。

其他類似問題

40層辦公樓電梯井道高200米,層高4.2米,電梯井凈尺寸為2600*2600,現在用扣件式鋼管腳架搭設,有以下幾個問題:1、電梯井內一般工地搭設四根立桿,本電梯井按四根搭行嗎,還是6根或9根立桿才符合規范要求呢?2、第一段由負三層底板開始搭設的落地架,總高不超過50米行嗎?3、第二段開始采用工字鋼做基礎,每一懸挑段一般最高可以搭多少米?4、受力驗算應采用品茗腳手架模塊的哪個去驗算比較合理呢?...閱讀全文

司徒 2014-05-23 6852 4

電梯井內腳手架搭設方案...閱讀全文

豆豆179 2021-04-21 722 1

安全軟件中電梯井內腳手架安全計算找不到。...閱讀全文

老地方 2016-03-18 2741 1

如圖所示是本方案的設計內容此種模式是不是用擱置主梁進行驗算?如果是,主梁與建筑物的連接方式中平鋪在樓板上然后選擇錨固點設置方式U型錨固螺栓;與主梁與建筑物的連接方式中錨固螺栓連接方式有什么區別?本工程中剪力墻兩側都是電梯井,所以不適合用平鋪在樓板上的方式,請問選擇哪種連接方式較好?求教...閱讀全文

Z 2015-01-15 5725 2

我一直在用品茗安全計算軟件,我建議開發一個區塊,就是電梯井腳手架計算?,F(xiàn)在沒有這個區塊,部分都需要手算,不是很便捷。...閱讀全文