豆豆177
發帖時間:2014-05-22 14:03:03 樓主

年前澆筑的混凝土,年后拆模后發現板底出先大量水紋,而且嚴重裂縫部位還有白色鈣析出。

豆豆735
回帖時間:2014-06-06 13:53:30 1樓

我個人感覺。。。年前年后,,這應該是冬季施工的,,,
1.冬季施工中砼澆筑完成后未采取養護保溫措施加之澆筑時可能砼坍落度較大,
2.在年前估計未完成任務回家過年,在砼未達到強度時上層便上人施工、材料堆放造成荷載及擾動;
楠木
回帖時間:2014-05-31 19:23:04 2樓

最主要的原因是商砼的配合比沒有按設計文件和施工規范控制好,如水灰比過大、塌落度過大;其次冬季施工混凝土養護措施未按規范要求實施。


.
男人累
回帖時間:2014-05-31 09:48:37 3樓

1、混凝土的塌落度過大。
2、混凝土的保養不到位。
3、混凝土沒有達到一定的強度,而提前上材料,材料重量過重。
by
回帖時間:2014-05-27 11:11:52 4樓

這個問題應該是商品砼不過關,配比及原材質量有問題,可以向商品砼公司索賠。


1、因為這個裂縫不是局部出現,是每塊板底都有的。

2、養護也做到位了,雖然部分板上了鋼筋模板,但大部分版沒堆載也出現相同的裂縫。

3、年前澆筑的混凝土,年后拆模不存在拆模早的問題。

4、鋼筋保護層均控制到位;振搗不可能每個地方都沒振到位吧。

我相鄰二個工地,同一個班組,不同的商品砼廠家,一個所有的板底出現這個現象,一個板底一塊都沒有出現。
守望者
回帖時間:2014-05-24 10:58:44 5樓

主要形成原因:1、模板支撐剛度不夠,存在下沉現象;
2、板面的鋼筋保護層過大,板底的鋼筋保護層過小;
3、混凝土塌落度過大;
4、混凝土振搗不密實;
5、養護不及時;
司徒
回帖時間:2014-05-23 19:54:42 6樓

1、鋼筋保護層不到位;
2、過早受重載;
LY
回帖時間:2014-05-23 08:26:24 7樓

從敘述的時間點上看,很有可能是砼受凍造成凍害裂縫了。照片上看,裂縫為貫通,受力性能受影響,必須結合設計進行加固處理!
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-22 17:57:47 8樓

最主要的原因是:1.混凝土配置不合理,干縮性大
2.模板選用膠合板模板,強度不足
3.加荷時間過早,造成隱形裂紋
4.線管鋪設集中
5.鋼筋保護層不足
6.養護過遲或不到位
7.其它如溫度等原因
布衣之士
回帖時間:2014-05-22 14:36:31 9樓

可能是鋼筋保護層不到位,養護不及時導致較大溫差產生收縮裂縫,還應對該部位混凝土的原材料及配比進行檢測、分析。
一個人的工地
回帖時間:2014-05-22 14:18:59 10樓

養護不周是主要方面,圖中裂縫滲水基本成網格狀,嚴重懷疑混凝土澆筑后即施工致樓面荷載過大
上一頁12下一頁

其他類似問題

年前澆筑的混凝土,年后拆模后發現板底出先大量水紋,而且嚴重裂縫部位還有白色鈣析出。...閱讀全文

豆豆177 2014-05-22 5326 11

有沒有GB1949.1-2008鋼筋國家標準?問題補充:HPB235與HPB300有什么不同?...閱讀全文

張大老虎 2012-06-16 3868 1

PDFX4SA-sm.exe ? ?提示缺少這個,誰知道怎么弄?謝謝...閱讀全文

13456 2018-03-31 1678 1

我是山東濟南的,扣件架管怎么送檢?送檢都填寫哪些信息?...閱讀全文

靜兒 2018-03-16 2578 3

就是溫州市鹿城區質監站發了一份紅頭文件,溫鹿住建函〔2017〕310號關于印發《建筑工程施工質量驗收資料目錄表》的通知(試行)中的附件1里第六條;防水施工記錄,我可能見識少,沒做過這個,請問這個是什么。http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20171111090208_0744.docx,麻煩知道的人可以跟我說一下嗎...閱讀全文

小林 2017-11-11 1609 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉