鋼筋保護層在GB50010-2010表8.2.1中給了一個最小值,但是沒說最大值是多少,我現在的問題是:假如一根梁截面900*900,二類B環境保護層35mm,扣除保護層厚度后,鋼筋骨架外皮的截面為830*830,但現場實際鋼筋骨架尺寸為680*680。施工方解釋說保護層在標準中只給了最小值,他們只是增加了保護層厚度,增加到110mm,請問這種鋼筋截面能否滿足設計要求,求高手解答。個人認為這個梁鋼筋太集中了,保護層留的太大,但又沒有合適的標準或依據來證明。如果無限制的增加保護層,那不是鋼筋都集中到梁的中心去了??所以本人認為這能無限制增大保護層,但是國標又沒有說鋼筋保護層最大是多少?遇到這種施工單位真是無語了...閱讀全文