xxx
發帖時間:2014-05-08 10:48:08 樓主

目前填充墻拉墻筋的施工主要有三種形式:
1、以前工程中最長用的:主體框架或剪力墻施工完成后,電錘開孔——吹風機或人工清孔——用植筋膠或膠泥粘接鋼筋固定。但由于植筋膠的配比控制不好、清孔不徹底、開孔深度不足等原因造成其不合格率較高,而且有些甚至只是短期內試驗結果可以合格不能從根本上保證質量,現在我施工的城市已經禁止使用這種方法了。
2、提前預埋法一:支模完畢后,在需要植筋的部位模板上進行開孔,后塞入拉墻筋,錨固長度應滿足設計及規范要求,并用密封材料將鋼筋與模板間縫隙填塞密實,防止混凝土澆筑時跑漿,造成蜂窩麻面。植筋外漏長度可根據具體需要進行設置,如主體結構外露拉墻筋需要較短時可直接留夠長,但端部暫不設置彎鉤,以免造成拆模困難。如需外露長度較長或需要通長設置時可考慮留短筋后進行搭接焊(10d單面焊)或綁扎搭接(55d)。這樣施工的不利條件:(1)、拆模受影響不易拆模。(2)、模板損壞率提升。(3)、模板周轉使用時,距地面高度變化,造成砌筑時鋼筋高度與灰口不對應,拉墻筋起不到作用,影響砌體質量。
3、提前預埋法二:支模前將拉墻筋該錨固的部分錨固,將應外露的部分豎向彎到模板內皮的位置,滿足搭接焊長度要求。后進行支模打灰。拆模后派專人在相應位置進行剔鑿,鑿出預留的鋼筋,砌筑施工前派專人進行除銹及焊接,使拉墻筋埋入墻內長度滿足設計及規范要求。如此施工的不利條件:(1)、剔鑿預留鋼筋時破壞剔鑿部位鋼筋的保護層,影響結構質量。(2)、剔鑿和焊筋比較費人工。如果在施工中鋼筋上下深淺方向發生位移,在剔鑿和焊筋時會造成更大的不利。

4、提前預埋法三:制作U型預埋筋,根據墻高及拍磚后間距點焊固定于兩根圓6鋼筋上,形成類似梯子形的預制件。在墻體鋼筋綁扎完成后點焊于柱或墻體鋼筋上,使U型筋凹著的一面外皮距柱筋距離正好為保護層厚度。(同時應用50線控制好鋼筋的上下位置使其與灰口對應。)U型筋的短邊應滿足搭接焊長度的要求。不利條件:預制件與鋼筋的焊接影響鋼材的力學性能。

大家還有什么高招請指教,越詳細越好。

司徒
回帖時間:2014-05-14 10:01:28 1樓

是否也可以考慮用膨脹螺栓呢
博樂
回帖時間:2014-05-08 15:42:00 2樓

不得不說LZ已經把問的問題自己回答了,基本現場的做法就你提的這幾種了。

其他類似問題

目前填充墻拉墻筋的施工主要有三種形式: 1、以前工程中最長用的:主體框架或剪力墻施工完成后,電錘開孔——吹風機或人工清孔——用植筋膠或膠泥粘接鋼筋固定。如此施工的不利條件:(1)、剔鑿預...閱讀全文

xxx 2014-05-08 3819 2

原理 : 鋼筋混凝土結構柱(墻)施工時不進行拉結筋或其埋件的預埋,在填充墻砌體砌筑前采用“植筋法”進行拉結筋的后植入(錨固)施工,在墻體拉結筋位置鉆孔、注膠并植入拉結筋,利用化學錨固膠作為拉結筋與柱(墻)混凝土的粘合劑,保證拉結筋與柱(墻)混凝土的可靠粘接,從而減輕對原結構構件的損傷,并保證拉結筋根據砌塊模數確定的正確位置。使設計(或構造)拉結筋與原結構柱(墻)混凝土的粘拉強度達到設計(或規范)要求,拉結筋上的拉力通過化學粘拉劑向混凝土柱(墻)中傳遞。 一、工藝流程及施工操作要點 1.工藝流程。彈線定位—→鉆孔—→清孔—→配膠—→注膠—→植筋—→檢查驗收 2.施工操作要點。鋼筋混凝土結構施工完畢后,在填充墻砌體施工前,進行拉結筋的施工?!爸步罘ā笔┕だY筋主要工藝如下。 (1)彈線定位。對照施工圖,在填充墻與柱或墻想連接的結構表面,按設計或構造要求在設置拉結筋的位置,沿高度方向進行彈線,先彈豎線,再彈橫線,橫豎線相交部位,即為拉結筋的鉆孔位置。 (2)鉆孔。根據彈出的鉆孔位置,用沖擊鉆鉆孔,孔深和孔徑按設計要求確定。如設計無要求時,孔深按≥15d考慮,一般采用100mm,孔徑按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。鉆孔時要使用沖擊鉆垂直于結構表面均勻鉆入,以便控制鉆孔的垂直。孔深用沖擊鉆上頂桿控制,如鉆孔時遇到柱(墻)主筋,可把鉆孔位置水平平移一個鋼...閱讀全文

清風 2015-06-25 3131 1

填充墻植筋末端是否需要做90度彎鉤?...閱讀全文

ranpengliang 2020-05-27 3803 1

請問,圖紙無說明的情況下,填充墻后植筋承載力設計值如何確定?是根據哪個規范確定?...閱讀全文

梁生 2019-03-16 1079 1

求一個鄭州地區的填充墻砌體植筋記錄表格。。...閱讀全文

緣楓 2019-01-05 1172 2

售前客服