隨遇而安
發帖時間:2014-05-07 21:19:27 樓主

腳手架-扣件式-雙排雙立桿-步距1.8米,縱向間距1.5米,橫向間距1.2米,最大能搭設到幾米,不用鋼絲繩卸荷,鋼管是48*3.0的,寧波地區,c類地面,連墻件2步2跨,腳手片層層設置???

海豚
回帖時間:2014-05-08 15:48:58 1樓

您好,如果不考慮雙立桿或者鋼絲繩卸載的話,考慮裝修與結構功能的話按軟件計算結果最多搭設至32米左右,僅按結構階段圍護考慮的話能到37米。同時您也可以按照JGJ130規范P27頁的腳手架設計尺寸表格進行選擇。
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-08 07:49:48 2樓

還有,你基礎形式是什么樣的,實際承載力是多少?連墻件2步2跨你能保證施工時按此執行么?如果不能為什么要按此計算呢?-----僅僅是給自己找一個搭設高架的理由?
  • 隨遇而安2014-05-08 14:38:55回復

    連墻件2步三跨用軟件算了,結果是要調整的 連墻件2步三跨用軟件算了,結果是要調整的

  • 隨遇而安2014-05-08 14:39:21回復

    基礎是在地下室頂板上的 基礎是在地下室頂板上的

  • 云中飛鶴2014-05-08 15:03:12回復

    如果落在地下室頂板上的話,一般高度不會超過35m的,而且只用單立桿即可,雙立桿反而對于板的影響計算時不會驗算通過的?不知你想要搭設多高? 如果落在地下室頂板上的話,一般高度不會超過35m的,而且只用單立桿即可,雙立桿反而對于板的影響計算時不會驗算通過的?不知你想要搭設多高?

  • 隨遇而安2014-05-08 15:31:48回復

    40米左右,而且按2步2跨是可以通過的 40米左右,而且按2步2跨是可以通過的

  • 云中飛鶴2014-05-09 06:04:15回復

    你考慮頂板承載力了么?頂板計算是通不過的。 你考慮頂板承載力了么?頂板計算是通不過的。

云中飛鶴
回帖時間:2014-05-08 07:46:27 3樓

這個請你自己用軟件計算一下,不就知道了?為什么不自己去算呢?
  • 隨遇而安2014-05-08 14:41:37回復

    用軟件算過了,過不了,所以才來這里請教的,還有事我提問,如果不回答,就算了,別來反問好么 用軟件算過了,過不了,所以才來這里請教的,還有事我提問,如果不回答,就算了,別來反問好么

其他類似問題

腳手架-扣件式-雙排雙立桿-步距1.8米,縱向間距1.5米,橫向間距1.2米,最大能搭設到幾米,不用鋼絲繩卸荷,鋼管是48*3.0的,寧波地區,c類地面,連墻件2步2跨,腳手片層層設置???...閱讀全文

隨遇而安 2014-05-07 3298 3

想問一下大家落地式腳手架搭設高度有哪些要求?...閱讀全文

豆豆923 2022-11-08 3589 1

外排腳手架驗收高度是每次搭設的高度,還是累計搭設的高度...閱讀全文

爛泥先生 2020-11-17 879 2

高支模的腳手架搭設高度是多少...閱讀全文

奮斗 2024-06-19 714 1

輪扣式腳手架搭設高度,輪扣式腳手架搭設高度要求?...閱讀全文

奮斗 2023-06-08 1883 1

售前客服