腳手架搭設高度
3298
3
腳手架-扣件式-雙排雙立桿-步距1.8米,縱向間距1.5米,橫向間距1.2米,最大能搭設到幾米,不用鋼絲繩卸荷,鋼管是48*3.0的,寧波地區,c類地面,連墻件2步2跨,腳手片層層設置???
隨遇而安2014-05-08 14:38:55回復
連墻件2步三跨用軟件算了,結果是要調整的 連墻件2步三跨用軟件算了,結果是要調整的
隨遇而安2014-05-08 14:39:21回復
基礎是在地下室頂板上的 基礎是在地下室頂板上的
云中飛鶴2014-05-08 15:03:12回復
如果落在地下室頂板上的話,一般高度不會超過35m的,而且只用單立桿即可,雙立桿反而對于板的影響計算時不會驗算通過的?不知你想要搭設多高? 如果落在地下室頂板上的話,一般高度不會超過35m的,而且只用單立桿即可,雙立桿反而對于板的影響計算時不會驗算通過的?不知你想要搭設多高?
隨遇而安2014-05-08 15:31:48回復
40米左右,而且按2步2跨是可以通過的 40米左右,而且按2步2跨是可以通過的
云中飛鶴2014-05-09 06:04:15回復
你考慮頂板承載力了么?頂板計算是通不過的。 你考慮頂板承載力了么?頂板計算是通不過的。
隨遇而安2014-05-08 14:41:37回復
用軟件算過了,過不了,所以才來這里請教的,還有事我提問,如果不回答,就算了,別來反問好么 用軟件算過了,過不了,所以才來這里請教的,還有事我提問,如果不回答,就算了,別來反問好么
其他類似問題
腳手架-扣件式-雙排雙立桿-步距1.8米,縱向間距1.5米,橫向間距1.2米,最大能搭設到幾米,不用鋼絲繩卸荷,鋼管是48*3.0的,寧波地區,c類地面,連墻件2步2跨,腳手片層層設置???...閱讀全文
隨遇而安 2014-05-07 3298 3
想問一下大家落地式腳手架搭設高度有哪些要求?...閱讀全文
豆豆923 2022-11-08 3589 1
外排腳手架驗收高度是每次搭設的高度,還是累計搭設的高度...閱讀全文
爛泥先生 2020-11-17 879 2
高支模的腳手架搭設高度是多少...閱讀全文
奮斗 2024-06-19 714 1
輪扣式腳手架搭設高度,輪扣式腳手架搭設高度要求?...閱讀全文
奮斗 2023-06-08 1883 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策