1242061794
發帖時間:2014-05-07 11:09:10 樓主

有誰知道混凝土開盤鑒定怎么弄?

司徒
回帖時間:2014-05-14 10:16:07 1樓

現場好像都沒有按這個程序來做的啊
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-07 13:31:44 2樓

對于同一強度的混凝土第一次進場時,按規范留置標養試塊即可
  • 11112019-08-18 10:22:23回復

    商品混凝土第一次進施工現場施工單位還需要留置開盤鑒定試塊? 商品混凝土第一次進施工現場施工單位還需要留置開盤鑒定試塊?

Ivan
回帖時間:2014-05-07 12:05:42 3樓

按照《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002規定“首次使用的混凝土配合比應進行開盤鑒定”。實際生產時對首次使用的混凝土配合比應進行開盤鑒定,并至少留置一組28d標準養護試件,以驗證混凝土的實際質量與設計要求的一致性。施工單位應注意積累相關資料以利于提高配合比設計水平,混凝土開盤鑒定的內容如下:
混凝土開盤鑒定應由施工單位組織監理(建設)單位在混凝土攪拌單位進行,采用現場攪拌的,應由施工單位組織監理(建設)單位進行。參加人員為:建設單位的項目技術負責人、監理單位的監理工程師、施工單位的項目技術負責人、混凝土攪拌單位的質檢部門代表。開盤鑒定最后結果應由參加鑒定人員代表單位簽字。
開盤鑒定時應提供下列資料:
1)混凝土配合比申請單或供貨申請單;
2)混凝土配合比設計單;
3)水泥出廠質量證明書;
4)水泥3d復試報告。
5)砂子試驗報告;
6)石子試驗報告;
7)混凝土摻合料合格證;
8)混凝土摻合料出廠檢驗報告;
9)混凝土摻合料試驗報告;
10)外加劑使用及性能說明書;
11)外加劑出廠合格證或檢驗報告;
12)外加劑型式檢驗報告;
13)外加劑復檢報告;
14)試配混凝土抗壓試驗報告;
15)混凝土試塊28d抗壓強度試驗報告(后補上)。
二、核查辦法
(1)核查開盤鑒定的范圍是否正確,內容是否完整,是否符合要求。
(2)核查標準養護試件的試驗報告,驗證配合比。
(3)核查開盤鑒定是否填寫正確、完整,參加鑒定單位簽字手續是否齊全。