人防內墻需不需要像外墻一樣混凝土做高500留施工縫?還有就是人防外墻施工縫的留設高度必須是底板面以上500嗎?規范上面寫的是;在地板以上高度不小于500的墻上。這個500說的是墻高還是施工縫的高度?望答復!謝謝?。?/p>

山寨農民工
回帖時間:2014-05-18 15:18:49 1樓

人防施工規范,確實要求是500mm,不過我一般都在圖紙會審的時候提出來,一般平時設計院都是300mm,都要求人防設計院給改成300mm,這樣就可以施工了
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-07 13:17:50 2樓

第4.2.9條 施工縫的位置,應符合下列要求:

  一、頂板、底板不宜設施工縫,頂拱、底拱不宜設縱向施工縫。

  二、側墻的水平施工縫應設在高出底板表面不小于500mm的墻體上。當側墻上有孔洞時,施工縫距孔洞邊緣不宜小于300mm。

  三、當采用先墻后拱法時,水平施工縫宜設在起拱線以下300~500mm處。當采用先拱后墻法時,水平施工縫可設在起拱線處,但必須采取防水措施。

  四、垂直施工縫應避開地下水人防工程施工及驗收規范GBJ134—90(1)和裂隙水較多的地段,并宜作為變形縫。
其中:側墻的水平施工縫應設在高出底板表面不小于500mm的墻體上。當側墻上有孔洞時,施工縫距孔洞邊緣不宜小于300mm。---------這句話真的很難理解么?
萌猛
回帖時間:2014-05-06 16:12:24 3樓

1、施工縫只要在外墻留就可以,內墻的只要預留好鋼筋2、在底板以上高度不小于500的墻上,表示的是施工縫必須在底板500以上
321
回帖時間:2014-05-06 16:09:26 4樓

1、參看《10J301地下建筑防水構造》第42頁;2、人防內墻不需要做防水,要有施工縫,但不需要像外墻一樣做止水帶或止水鋼板;3、人防外墻施工縫的留設高度必須是底板面以上高度不小于500的墻上;這個500說的是墻高,是底板面以上高度不小于500的墻上留施工縫;
美美
回帖時間:2014-05-06 16:09:07 5樓

人防內墻需不需要像外墻一樣混凝土做高500留施工縫?還有就是人防外墻施工縫的留設高度必須是底板面以上500嗎?規范上面寫的是;在地板以上高度不小于500的墻上。這個500說的是墻高還是施工縫的高度?望答復!謝謝!!這個是施工縫的高度

其他類似問題

人防內墻需不需要像外墻一樣混凝土做高500留施工縫?還有就是人防外墻施工縫的留設高度必須是底板面以上500嗎?規范上面寫的是;在地板以上高度不小于500的墻上。這個500說的是墻高還是施工縫的高度?望答復!謝謝??! ...閱讀全文

飛飛 2014-05-06 6173 5

請教各位前輩,同一個區域的基礎底板前后分了兩次打完,間隔時間有半個月以上,那這塊底板的結合面是否要做一個施工縫檢驗批,這個施工縫屬于垂直的還是水平的? ...閱讀全文

兩袖清風 2018-03-13 1433 3

誰能和我詳細說說墻柱量施工縫的鑿毛清理隱蔽 怎么做?這個施工縫的隱蔽和外墻家止水鋼板,墻體上部放止水條隱蔽不是一回事呀 ...閱讀全文

2016-01-18 2385 1

柱子直徑有700mm和1000mm的,操作時站在模板支架,先在柱子外面找到梁底標高,彈線,用云石機先順線進行切割,這樣外面就是齊的了,然后再鑿毛柱子內部,把表面砂漿和松散的石子全部剔掉,最后就是下面圖片效果。各位看看如何,有沒有什么問題? ...閱讀全文

Ivan 2014-10-29 3271 5

框架梁和框架柱交接處能否留施工縫?如留設如何處理? ...閱讀全文

無站 2014-12-23 1400 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉