使用的材質、規格,施工方法等。
如:1.人工接地裝置采用-40×4鍍鋅扁鋼,符合電氣施工圖紙.
2.建筑物的基礎、承臺、底板及柱子鋼筋用-40*4鍍鋅扁鋼連成電氣通路,利用基礎梁內的主鋼筋作為接地連接線。
3.扁鋼連接處焊接長度為其寬度的2倍以上,且三面施焊,焊接處藥皮已清除,無夾渣咬肉現象,并涂瀝青,防腐無遺漏.
4.實測接地電阻值為0.7Ω.
5.避雷引下線共26處,利用剪力墻內16鋼筋上下對應引上,位置符合電氣施工圖紙.
6.剪力墻鋼筋采用搭接焊接,焊接長度大于鋼筋直徑的6倍,且兩面施焊,藥皮已清除,無夾渣咬肉現象.