豆豆589
發帖時間:2014-04-23 14:03:00 樓主

膨脹加強帶與后澆帶有什么區別?

豆豆513
回帖時間:2014-04-26 15:04:45 1樓

最主要的差別在于,膨脹架強帶可以連續施工,在澆筑混凝土時可以一次澆筑成型,后澆帶則需要等主體施工完畢后才能把后澆帶位置的混凝土補齊
云中飛鶴
回帖時間:2014-04-23 16:45:29 2樓

后澆帶,膨脹加強帶各自特點

1后澆帶特點。

后澆帶因在克服溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降方面優異表現,在工程中得到廣泛應用。但其本身也存在一些缺點。
1).留于基礎底部結構的后澆帶,將歷經整個結構施工過程,直至結構封頂,對于高層建筑需要幾個月甚至幾年的時間,在這段時間內,后澆帶中將不可避免地落進各種各樣的垃圾雜物,由于底部結構鋼筋較粗較密,使得清理工作非常艱難另外,后澆帶鋼筋長期的裸露容易產生銹蝕,后期的除銹也將耗費很多人力。
2).后澆帶貫穿整個地下、地上結構,所到之處遇梁斷梁,遇板斷板,給施工帶來很多不便,影響施工進度。
3).在后澆帶灌充混凝土前,需將兩側混凝土鑿毛,施工非常困難,而有些結構混凝土與后澆帶混凝土澆筑時間間隔數月,新老混凝土的粘結強度很難保證,又由于澆筑時間差,造成這些結構的混凝土的干縮大部分已于后澆帶灌充前完成。因此,后澆帶混凝土的干縮極易在新老混凝土的連接處產生裂縫。設置施工后澆帶的初衷是防止混凝土裂縫的產生,而后澆帶處理不好卻人為地在每條后澆帶處造成兩條貫穿裂縫,引起漏水。

2膨脹加強帶特點
1).采用膨脹加強帶,混凝土可以連續澆筑施工,而且省去后澆帶的清理及鋼筋加固連接工作,可以在一定程度上可成本、縮短工期。
2). 膨脹加強帶實現結構自防水,取消外防水措施,不僅經濟,而且沒有后滯帶可能填縫不好留下的滲漏隱患。這也可以說是膨脹加強帶的比較突出的一個優點。
從理論上說,后澆帶是采取完全“放”的方法來解決大面積、大體積鋼筋混凝土收縮應力問題,概念較為清晰,從多年的工程實踐也證明了這點。

而加強帶是采取”抗“的方法,膨脹加強帶由于其本身的作用原理,在建筑的沉降差的控制上存在缺陷,這也決定了其不可能完全取代后澆帶。


冒牌貨
回帖時間:2014-04-23 14:10:17 3樓

加強帶:當混凝土結構超長過多,單靠設置后澆帶不足以解決混凝土收縮和溫度變化問題時,可以考慮采用補償收縮混凝土,在適當位置設置膨脹加強帶。采用這種方法,不僅可以進一步增大伸縮縫最大間距,而且可以用膨脹加強帶取代部分施工后澆帶,從而實現混凝土的連續澆筑即無縫施工。但應注意,采用膨脹加強帶取代部分施工后澆帶時,膨脹加強帶的位置應設置在結構溫度應力集中部位,并應制定嚴格的技術保障措施,保證混凝土原材料的質量和微膨脹劑的配合比準確,結構設計應對地下室結構各部位混凝土的限制膨脹率提出明確要求。后澆帶:后澆帶是指現澆整體鋼筋砼結構中,在施工期間保留的臨時性溫度和收縮變形縫,著重解決鋼筋砼結構在強度增長過程中因溫度變化、砼收縮等產生的裂縫,以達到釋放大部分變形,減小約束力,避免出現貫通裂縫。后澆帶應設在對結構無嚴重影響的部位,即結構構件內力相對較小的位置,通常每隔30-40一道,縫寬70-100CM。一般在兩部分砼澆灌后兩周至一個月再用比原結構強度高5-10N/MM2的微膨水泥或無收縮水泥砼補澆成為連續、整體、無伸縮縫的結構。后澆帶只能解決施工期間的混凝土自收縮,它不能解決由于溫度變化引起的結構應力集中,更不能替代伸縮縫。有一些結構設計者將后澆帶和伸縮縫等同起來的看法是錯誤的,因為兩者的作用并不相同。為減小后澆帶封閉后由剩余差異沉降差所引起的結構內力,尚應采取其他措施,通??煽紤]以下方法:(1)高層建筑采用樁基或其他地基基礎處理方法,或補償基礎,盡量擴大高層建筑基礎與地基接觸面積,減小高層建筑基礎底面接觸壓力,而裙房則采用埋深較淺的獨立柱基或條形基礎等,調節高層建筑與裙房之間的差異沉降。(2)盡量減小裙房部分基礎與地基的接觸面積,即盡量增大裙房部分的基礎底面接觸壓力,加大裙房的沉浸量。(3)結合高層建筑埋置深度要求,調整高層建筑地下室高度,使地基持力層落在壓縮性小、地基承載力高的土層上,可有效地減小高層建筑的沉降量。

其他類似問題

膨脹加強帶與后澆帶有什么區別?...閱讀全文

豆豆589 2014-04-23 5128 3

超前止水后澆帶、伸縮后澆帶、沉降后澆帶及膨脹加強帶的概念和區別?...閱讀全文

pp.小輪 2019-03-23 2437 2

我想問一下,就是后澆帶鋼筋當時跟主體每層一塊加工、綁扎、安裝的,每層主體先澆筑了,但是澆筑后澆帶是每層主體澆筑兩個月后才澆筑的,用再出一次鋼筋、模板的檢驗批嗎?...閱讀全文

灰狐貍 2015-10-28 2689 4

請問下,后澆帶是不是 伸縮縫,沉降縫、施工縫 的統稱?有點迷糊,求詳細講解 圖中標記的文字是啥意思呢...閱讀全文

2021-08-07 940 3

1、后澆帶檢驗批這張表格,是所有后澆帶都要做嗎?還是只是底板和外墻處的沉降后澆帶做這個,其他不用做?軟件中后澆帶檢驗批劃分在地下防水中的細部構造防水里,而我樓層和外墻處的溫度后澆帶只是附加卷材防水,沒有止水條、止水帶、止水膠啥的,可填寫的沒有幾項了2、后澆帶檢驗批這個表,容量我是按處算的,對嗎?還是按m?...閱讀全文

米諾 2017-12-04 9291 2