123木頭人
發帖時間:2014-04-14 15:48:00 樓主

鋼筋電渣焊搭接的區域能在柱子加密范圍內搭接嗎? 剪力墻的垂直分布鋼筋能跟YBZ的柱鋼筋一樣長 兩個型號 然后錯開搭接嗎?

花紛飛
回帖時間:2014-04-14 15:57:09 1樓

柱的加密區其實也就是柱的非連接區,原則上鋼筋的連接位置是應避開加密區的(當無法避開時可考慮直螺紋連接),至于墻體的垂直分布筋,是與本層的暗柱縱筋長度不同的,因為墻體縱筋的搭接為1.2lae,而暗柱的搭接為1.4lae,所以現場這兩種縱筋尺寸是不相同的
99步走
回帖時間:2014-04-14 15:55:54 2樓

鋼筋電渣焊搭接的區域原則上不能在柱子加密范圍內搭接,剪力墻的垂直分布鋼筋可以跟YBZ的柱鋼筋一樣長兩個型號然后錯開搭接;
冒牌貨
回帖時間:2014-04-14 15:54:14 3樓

你好:搭接和焊接的位置一般要錯開搭接區,請看平法要求。剪力墻的垂直分布鋼筋能跟YBZ的柱鋼筋一樣長兩個型號然后錯開搭接嗎?當為三、四級抗震要求時可以不錯開。

其他類似問題

鋼筋電渣焊搭接的區域能在柱子加密范圍內搭接嗎? 剪力墻的垂直分布鋼筋能跟YBZ的柱鋼筋一樣長 兩個型號 然后錯開搭接嗎?...閱讀全文

123木頭人 2014-04-14 3566 3

這是鋼筋連接檢驗批中的一個檢查項,我想請問下這里說的搭接含搭接焊嗎?...閱讀全文

默然- 2017-12-17 1646 3

批號及批量及檢驗批容量...閱讀全文

趙青青 2018-03-17 1607 2

電渣壓力焊表格檢驗批容量怎么填?...閱讀全文

豆豆189 2015-07-25 5408 6

找不到電渣壓力焊檢驗批在哪...閱讀全文

小男人 2015-02-02 3309 2