測量一組數據后,一共16個測點,去除三個最大三個最小,求出平均數,然后角度修正,沒做澆筑面修正,然后對應碳化深度混凝土強度換算表得出混凝土強度值。這樣得到的數據準不準確。因為我們不能光憑肉眼就能保證混凝土面是絕對平整的,必須經過修正。當檢測時回彈儀為水平狀態有非混凝土的澆筑側面時,應先修正角度,再只需要修正澆筑面。當檢測時回彈儀既非水平狀態有非混凝土的澆筑側面時,應先修正角度,再修正澆筑面。澆筑面修正值JGJ/T23-2011《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》附錄DJGJ/T23-2001《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》附錄D新、舊規程里都可查。