關于GB50666-2011和JGJ162-2008兩本規范在模板支架上的差異,因為軟件主要涉及計算,這里只列出在設計計算中的差異,軟件也針對這些差異在2014版的安全計算軟件中增加了GB50666-2011的計算分支:
(1)在側壓力G4k計算公式中,GB50666-2011的側壓力計算公式相較于JGJ162-2008中的計算結果會增大,原因是GB50666-2011針對的是塌落度、流動性更大的商砼作出的計算公式的調整,也更貼合現場。
(2)在施工和人員設備荷載Q1k的取值中,JGJ162-2008中按計算面板、小梁,主梁,支架的情況分別取2.5;1.5,1.0kN/m2,GB50666-2011中則統一按實際取值,且不小于2.5 kN/m2
(3)GB50666-2011中增加了附加水平荷載Q3k,目的是為了計算支架的整體穩定性。
(4)對支架的承載力50666-2011考慮了支架材料的重復使用造成的承載力折減而設置了承載力調整系數,JGJ162-2008中未考慮
(5)GB50666-2011在恒荷載的分項系數的取值這塊進行了簡化,計算底模時取1.35,計算側模時取1.2,效果其實和JGJ162-2008中的按恒、活荷載哪個控制作用來取相應的1.35或1.2的道理一樣,只是GB50666-2011不用通過復雜的計算來確定分項系數的取值,而是直接根據模板的位置來確定
(6)GB50666-2011中增加了支架整體穩定性的驗算,并考慮了在澆筑混凝土前和澆筑混凝土時兩種工況下的荷載組合
(7)GB50666-2011中在計算模板和支架的荷載組合時比JGJ162-2008中的組合更簡易,JGJ162-2008中細化了板底模板支架與梁底模板支架的荷載組合差異,已經大梁、墻與小梁、墻的側模板荷載組合的差異
(8)GB50666-2011考慮了多層樓板支架的產生的疊荷效應,JGJ162-2008中未考慮