為利用等跨或不等跨連續梁的內力和撓度系數表,采用簡化計算,將恒載與活載疊加為均布線荷載或集中荷載,查表計算。
模板支架的受彎構件有特殊性:①跨度小,幾cm或幾十cm,活荷載[模板支架受彎構件(連續梁)的活載:①施工人員及設備。②振搗砼(含10cm堆集荷載)。③傾倒荷載—對側模。]難以隔跨作用。②連續梁、板(底模、方木楞、鋼管)均為等截面,次端支座截面內力(彎矩M、剪力V)起控制作用。行業標準JGJ162漏掉活荷載組合,應服從國家標準GB50009。雖然砼澆搗后,沒有了活荷載,但在恒、活荷載共同作用下產生的撓度難以恢復。
計算梁底方木次楞時,注意側模自重實際上直接傳遞給鋼管大楞,原因是:①實際施工時,先搭設梁底模,綁扎鋼筋后方可合攏側模。②砼澆搗后,必須先拆側模方可提高周轉率,所以不能將側模荷載計入底模下側邊的方木楞上。故軟件設置中應予糾正。
采用扣件式鋼管腳手架作為模板支架時,不必驗算鋼管大楞的抗剪強度,原因是扣件承載力起控制作用,見行業標準JGJ130第5.2.1條的條文說明。
第4.2.8條:對于風荷載作用在模板上的水平力,應進行整體側向力計算。
條文說明4.2.8:考慮到水平結構邊梁受到風荷載的直接作用,且還有如混凝土輸送泵等水平力對模板支撐架的作用,確實會對模板支架的整體穩定性產生不利影響,增加對模板支撐架整體作用的水平力作用,以水平結構邊梁上風荷載的形式出現。