曉玩
發帖時間:2014-03-18 10:13:20 樓主

《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006(浙江)

第4.2.13條 設計模板支架的承重構件時,應根據使用過程中可能出現的荷載取其最不利組合進行計算,荷載效應組合宜按表4.2.13采用。

第5.1.2條 計算構件的強度、穩定性時,應采用荷載效應基本組合的設計值。
1 永久荷載分項系數:對由永久荷載效應控制的組合,取1.35;對由可變荷載效用控制的組合,取1.2;
2 可變荷載分項系數:取1.4。


構件變形計算時,荷載設計值采用標準組合還是基本組合?

殺馬特
回帖時間:2014-03-18 11:10:58 1樓

模板支架構件變形計算時,應采用標準組合,統一于《建筑結構荷載規范》GB50009-2012第3.2.7條規定。
Parallel、
回帖時間:2014-03-18 11:04:17 2樓

計算構件變形采用標準組合。

其他類似問題

《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006(浙江)第4.2.13條 設計模板支架的承重構件時,應根據使用過程中可能出現的荷載取其最不利組合進行計算,荷載效應組合宜按表4.2.13采用。第5.1.2條 計算構件的強度、穩定性時,應采用荷載效應基本組合的設計值。1 永久荷載分項系數:對由永久荷載效應控制的組合,取1.35;對由可變荷載效用控制的組合,取1.2;2 可變荷載分項系數:取1.4。構件變形計算時,荷載設計值采用標準組合還是基本組合?...閱讀全文

曉玩 2014-03-18 6038 2

一、 《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006(浙江)第4.2.13條 設計模板支架的承重構件時,應根據使用過程中可能出現的荷載取其最不利組合進行計算,荷載效應組合宜按表4.2.13采用。表4.2.13 荷載效應組合計算項目 荷載效應組合縱向、橫向水平桿強度與變形 永久荷載(不包括支架自重)+施工活荷載立桿穩定 ① 永久荷載(包括支架自重)+施工活荷載 ② 永久荷載(包括支架自重)+0.85(施工活荷載+風荷載)第5.1.2條 計算構件的強度、穩定性時,應采用荷載效應基本組合的設計值。1 永久荷載分項系數:對由永久荷載效應控制的組合,取1.35;對由可變荷載效用控制的組合,取1.2;2 可變荷載分項系數:取1.4。構件變形計算時,荷載設計值采用標準組合還是基本組合?...閱讀全文

曉玩 2014-03-18 3255 0

變形計算若采用標準組合,需要組合施工活荷載?...閱讀全文

曉玩 2014-03-18 2861 3

塔式起重機混凝土基礎工程技術規程中,有荷載效應標準組合、荷載效應基本組合兩種,從塔吊基礎軟件的有關計算書中,不知道(或看不出)塔吊基礎軟件計算中荷載效應標準組合、基本組合各在什么情況下使用?能否具體解答一下,謝謝專家指導!...閱讀全文

ttt 2010-09-12 6995 2

塔吊基礎計算: 荷載效應基本組合時,平行基礎邊長方向受力: M''=1.2×(G1RG1+G2RQmax-G3RG3-G4RG4)+1.4×0.9×(M2+0.5FvkH/1.2) =1.2×61.25×28.54+3.8×13.6-44.1×6.12-143.08×11.1)+1.4×0.9×(800+0.5×13.61×33.3/1.2)=1175.95kN·m Fv''=Fv/1.2=19.05/1.2=15.88kN 為什么這一段在后面的抗剪和配筋計算中沒用到?而是另外再算?既然如此那么算這一步不是沒意義么? 5、基礎抗剪驗算 基礎有效高度:h0=h-δ=1000-(40+20/2)=950mm X軸方向凈反力: Pxmin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(549.030/25.000-(831.630+11.342×1.000)/20.833)=-24.977kN/m2 Pxmax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(549.030/25.000+(831.630+11.342×1.000)/20.833)=84.272kN/m2 分項系數為什么是同一個?...閱讀全文