避雷引下線資料應該怎樣做?
5235
5
建筑電氣資料,避雷引下線資料應該怎樣做?
利用柱內2根16或 4根不小于12鋼筋,剪力墻的鋼筋挑最大的鋼筋用就行了
豆豆1070042014-03-06 08:31:48回復
我的工程是剪力墻結構,兩個伸縮縫,那避雷引下線的施工部位應該怎么寫
Ivan2014-03-06 08:41:38回復
一般驗收部位的寫法都是:三層頂板(D-M軸避雷網),地下室底板(D軸-5/0A軸),機房層頂板(避雷網)這樣的
豆豆1070042014-03-06 08:50:01回復
避雷引下線只需要表示板,不寫柱子?
Ivan2014-03-06 09:00:58回復
柱子有的也要寫,表示方法一樣的
豆豆1070042014-03-06 12:07:23回復
我這樣寫你看對不:,三層14-26/A-Q軸暗柱、頂板避雷引下線(一般剪力墻,梁上有沒有避雷引下線?)?
Ivan2014-03-06 13:30:53回復
嗯,看不同地區,有的軸線放前面的,有的軸線放后面的
翱翔的獵鷹2017-09-03 21:47:35回復
基礎只做基礎避雷,引下線每層報驗,標注引下線的位置(就是軸線交叉點號)都是在隱蔽上的,在一個就是每三層或幾層有一個均壓環(就是延樓外圍的梁焊通形成一個環閉合,圖紙有要求環閉合的層數)
其他類似問題
建筑電氣資料,避雷引下線資料應該怎樣做? ...閱讀全文
豆豆107004 2014-03-05 5235 5
...閱讀全文
思緒飄了好遠 2017-06-05 2282 0
分區中沒有避雷引下點 和等電位是不是就不要做檢驗批和隱蔽 ...閱讀全文
洛西 2015-04-08 2718 1
避雷引下線容量怎么填。。。。。按單元嗎 ...閱讀全文
陸地£海豚 2016-04-19 2495 1
品茗Z1027813表在哪找 ...閱讀全文