兔子
發帖時間:2014-01-03 10:27:40 樓主

煙道安裝要做的檢驗批

龍在天涯/wx
回帖時間:2014-01-07 10:41:10 1樓

目前在陜西好多地方,住宅室內煙道只做 抽(排)道功能檢查資料,沒必要做什么檢驗批資料
龍在天涯/wx
回帖時間:2014-01-07 10:40:53 2樓

目前在陜西好多地方,住宅室內煙道只做 抽(排)道功能檢查資料,沒必要做什么檢驗批資料
今世緣
回帖時間:2014-01-05 15:34:25 3樓

如果是住宅廚房內的預制排煙道,目前規范暫無該安裝檢驗批,只能在功能檢查時做抽(排)氣道試驗記錄。如果是通風與空調工程中的排煙系統,可根據設計風管類型(金屬、非金屬)選用相應的檢驗批。
Ivan
回帖時間:2014-01-03 14:01:59 4樓

您好,在安裝資料模板包中,有一項是防排煙子分部,您可以根據您現場風管類型等選擇相應的檢驗批

其他類似問題

煙道安裝要做的檢驗批...閱讀全文

兔子 2014-01-03 8243 4

煙道安裝這塊是甲方分包出去的,沒有資料,現在需要補充,材質是成品煙道,是由氧化鎂、氯化鎂、碳酸鈣、聚苯顆粒、玻纖網格布材料復合而成的煙道,使用部位在商業部分。請問一下哪位大神,檢驗批是否用通風系統里面的檢驗批做?具體是哪張表格?謝謝,謝謝!...閱讀全文

yuanyuan 2018-04-20 5325 3

請問,煙道檢驗批用哪個表格,謝謝...閱讀全文

杜睿晗 2018-06-23 2297 2

江蘇住宅煙道檢驗批的表在那個板塊?...閱讀全文

張sir 2015-11-26 2152 2

排煙道靠柱邊安裝,上下通線后有的離柱邊有3~5公分的距離,怎么把這個縫隙補上?是層間與柱邊的縫,不是樓板預留洞口留下縫。用砂漿補但監理說不合理。該怎么辦 ?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?...閱讀全文

豆豆177 2014-03-24 5121 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉