mn c v
發帖時間:2012-10-10 11:20:31 樓主

SBS防水施工方案及技術交底…

博樂
回帖時間:2012-10-12 15:18:47 1樓

您好,逗逗網上有提供相應方案的下載。您可以從下面網址下載。

其他類似問題

SBS防水施工方案及技術交底…...閱讀全文

mn c v 2012-10-10 3199 1

誰有弱電施工方案,Word或者PDF都行,只要不是只給我一個鏈接...閱讀全文

淡陌 2018-07-16 1215 1

屋面防水施工方案 1、主要機具:電動攪拌器、高壓吹風機、自動熱風焊接機噴釘、鐵抹子、鋼卷尺、剪刀,小線等。 2、作業條件: (1)鋪貼防水層的基層表面應將塵土、雜物徹底清除干凈。 (2)基層坡度符合設計要求、表面應順平,陰陽角處做成圓弧形,基層表面必須干燥。含水率不大于9%。 (3)卷材及配套材料必須合格、規格、技術性能等符合設計要求及標準的規定。 3、操作工藝: 工藝流程:清理基層→涂刷基層處理→鋪貼卷材附加層→鋪貼卷材 →熱熔封邊→蓄水試驗→鋪設保護層. (1)清理基層:施工前將驗收合格的基層表面塵土雜物清理干凈。 (2)涂刷基層處理劑:將氯丁橡膠瀝青膠粘劑加入工業汽油稀釋、攪拌均勻,用長把滾刷均勻涂刷于基層表面。常溫經過4h后,開始鋪貼卷材。 (3)附加層施工:一般用熱熔法使用改性瀝青卷材施工防水層,在女兒墻,水落口、管根、檐口,陰陽角等細部先做附加層,附加層的范圍符合設計和屋面工程技術規范的規定。 (4)鋪貼卷材:鋪貼時隨放卷材隨用火焰噴槍,加熱基層和卷材的交界處,噴槍距加熱面300mm左右。經過往返均勻加熱,趁卷材的材面剛剛熔化時,將卷材向前滾鋪、粘貼,搭接部位滿粘牢固,搭接寬度滿粘法為80mm,搭接長度為100mm。 (5)熱熔封邊:將卷材搭接處用噴槍加熱,趁熱使二者粘結牢固,以邊緣擠出瀝青為度,末端收頭用密封膏嵌填嚴密。 (6)自帶砂防水層表...閱讀全文

揍性! 2018-09-13 1090 0

臨時活動板房施工方案...閱讀全文

123 2020-04-24 877 1

求2018雨季施工方案...閱讀全文

南嶼 2018-07-12 1582 3