發帖時間:2013-11-08 10:55:37 樓主

實際上我這是一個懸挑高支模,支模高度為9.4m,構件懸挑長度為3m,計劃采用22b工字鋼懸挑,最大梁為500*1200,最大梁最大跨度為2.5米,不知道要如何用品茗軟件驗算,請各位大師幫忙
問題補充:
對了,我計劃懸挑3.8m,因為我撷阌型饽_手架,內錨固5.2m

博樂
回帖時間:2013-11-08 13:42:19 1樓

聯系現場,看圖可知懸挑板模板以及懸挑外架。此類懸挑模板計算我們需要通過2步計算來解決。
第一步:因現場涉及2塊內容,懸挑模板以及懸挑外架,所以需要先計算模板支架以及腳手架穩定性,在這2個計算書中,立桿穩定性驗算模塊里面有立桿承受荷載值,該值為立桿承受荷載設計值,標準值需要自己手算(將荷載分項系數等刪除手動相加)。
第二步:通過多排懸挑架主梁驗算,設置參數,荷載值修改為第一步計算出來的荷載值即可。
PS:加入是懸挑梁模板,因?yàn)榱耗0逵?jì)算書中,立桿荷載是直接以支座反力+立桿自身荷載計算的,所以只存在設計值,不存在標準值,為簡化計算此時可以將標準值的內容更改為設計值,結果影響不大。(撓度驗算通不過的話可以適當減?。?
  • 凡塵2020-01-10 17:20:01回復

    您能不能有份計算書,我施工新手,計算上還是有點不太明白

其他類似問題

實際上我這是一個懸挑高支模,支模高度為9.4m,構件懸挑長度為3m,計劃采用22b工字鋼懸挑,最大梁為500*1200,最大梁最大跨度為2.5米,不知道要如何用品茗軟件驗算,請各位大師幫忙問題補充:對了,我計劃懸挑3.8m,因為我撷阌型饽_手架,內錨固5.2m ...閱讀全文

wubang 2013-11-08 3612 1

提示:支撐點距主梁外錨固點水平距離下一個大于上一個,這是什么原因 ...閱讀全文

齊齊 2018-01-05 1609 1

各排立桿傳至梁上荷載標準值是怎么來的,如何取值 ...閱讀全文

如煙 2013-10-31 3874 2

多排腳手架荷載輸入中:各排立桿傳至梁上荷載標準值和各排立桿傳至梁上荷載設計值有何區別?怎樣確立和判別這兩種值的輸入? ...閱讀全文

天河馬 2012-10-27 4898 1

如何調整多排腳手架立桿不同高度 ...閱讀全文

2022-10-04 587 1