張學文
發帖時間:2012-10-05 09:19:51 樓主

落地式腳手架連墻件為什么采用剛性連接兩步三跨不合格?腳手架高度15米,立桿間距1.65米。

aijun12321
回帖時間:2012-10-08 14:48:57 1樓

連墻件主要承擔風荷載等水平荷載為主,各個地區風荷載取值不一致,立桿步距、縱距不同造成連墻件承載面積不同,故不同地區連墻件采用不同間距。關注下風荷載相關參數是否按照當?shù)剡M(jìn)行調整。

其他類似問題

落地式腳手架連墻件為什么采用剛性連接兩步三跨不合格?腳手架高度15米,立桿間距1.65米。 ...閱讀全文

張學文 2012-10-05 5073 1

像這種落地腳手架連墻方式計算選擇軟拉硬撐之后,幾面回轉半徑、慣性矩怎么算啊 ...閱讀全文

求學者 2018-11-25 1840 2

單立桿的雙排腳手架高度計算軟件是會自動計算的,為什么部分高度采用雙立桿受力或全部采用雙立桿受力生成的計算書里就沒有腳手架高度驗算了?請?jiān)敿氄f明 ...閱讀全文

壞壞 2013-07-26 4203 1

兩步三跨扣件式連墻件計算不通過! 落地扣件式鋼管腳手架搭設高度25米,雙扣件鋼管連墻件,兩步三跨,驗算從未試過可以通過驗算. 希望專家指導!! ...閱讀全文

火斤 2015-10-29 2801 1

連墻件選的是扣件式,如何選其他的方式都可以過關,為什么?難道不能用扣件式?當然兩步兩跨也可以過,但是20幾米的架子需要用兩步兩跨? ...閱讀全文

jack 2012-08-18 10788 1