發帖時間:2012-09-26 23:09:18 樓主

1、為什么分配電箱需要系數從0.7改到0.3之后,計算結果無變化?
2、為什么總配電箱需要系數從0.95慢慢改革到0.3電流和總負荷下來了,但總進線和變壓器容量永遠不變。
3、依據計算結果3*150的電線和315KWA變壓器用不了,看數據完全滿足。我發給計算結果你看看。

aijun12321
回帖時間:2012-09-27 10:41:17 1樓

1、在操作過程中,每個分配電箱都有相應的需要系數,你是否每個分配電箱進行了調整,當分配電箱中用電設備少的話,一般分配電箱需要系數不起主導作用;當分配電箱中用電設備多,此時分配電箱需要系數對計算結果影響大。
2、軟件在自動計算時會根據功率、電流把不滿足計算要求的電器元件刪除,同時自動選擇一個最接近計算結果的變壓器、電纜、開關等電器元件,如果你想換成其它電器元件,那么只需要自己點進去選擇即可。
3、如有操作疑問可直接與我們聯系!

其他類似問題

1、為什么分配電箱需要系數從0.7改到0.3之后,計算結果無變化?2、為什么總配電箱需要系數從0.95慢慢改革到0.3電流和總負荷下來了,但總進線和變壓器容量永遠不變。3、依據計算結果3*150的電線和315KWA變壓器用不了,看數據完全滿足。我發給計算結果你看看。...閱讀全文

老頑童 2012-09-26 3900 1

二級電箱里面共4臺用電設備,每臺設備配線都是10平方,但是二級箱進線才4平方,是否合理...閱讀全文

豆豆300 2024-09-13 381 0

臨時用電計算問題問題如下:1、在臨時用電計算中想自己增加導線的種類規格,但是手動添加后卻在系統導線選擇界面中找不到。操作如下:選擇“電器元件”→“導線”→“添加”,自行添加了兩種導線類型如下圖紅框處,為什么在計算界面的“各個配線箱明細匯總”表中,如下圖中“導線”選擇列中無法找到上面添加的導線?該界面也不支持手動輸入這種最簡單的方式。2、“開關”、“熔斷器/斷路器”、“漏電保護器”的電器開關選擇與導線一樣的問題,能不能自行增加種類選擇或直接在該界面手動修改型號,并使修改選擇后的“各個總配箱明細匯總”對應反饋到“配電系統圖”上?配電系統圖如下:...閱讀全文