塔吊基礎設樁埋深
4548
1
天然基礎不能作為持力層的情況下,塔基需打樁。在操作的時候發現有個埋樁深度需要設定,但是項目上使用樁基公司的工程樁,單樁承載力1300KN,沒有具體埋深,如果按工程樁操作要求,就是最后30錘貫入度<30mm/10錘,那么要怎樣確定埋樁深度呢?謝謝各位
老劉2012-09-26 16:24:38回復
你好,我說的是樁入土深度的問題,單樁承載力我按設定好了的,計算也沒問題。 你好,我說的是樁入土深度的問題,單樁承載力我按設定好了的,計算也沒問題。
aijun123212012-09-26 19:14:14回復
軟件中埋深輸入就是為了計算樁的抗壓承載力和樁的抗拔承載力。如果說自己已經有樁的抗壓承載力值,那么就直接到計算書里面修改下。 軟件中埋深輸入就是為了計算樁的抗壓承載力和樁的抗拔承載力。如果說自己已經有樁的抗壓承載力值,那么就直接到計算書里面修改下。
其他類似問題
天然基礎不能作為持力層的情況下,塔基需打樁。在操作軟件的時候發現有個埋樁深度需要設定,但是項目上使用樁基公司的工程樁,單樁承載力1300KN,沒有具體埋深,如果按工程樁操作要求,就是最后30錘貫入度<30mm/10錘,那么具體到設置參數,要怎樣確定埋樁深度呢?謝謝各位...閱讀全文
老劉 2012-09-26 4258 1
天然基礎不能作為持力層的情況下,塔基需打樁。在操作的時候發現有個埋樁深度需要設定,但是項目上使用樁基公司的工程樁,單樁承載力1300KN,沒有具體埋深,如果按工程樁操作要求,就是最后30錘貫入度<30mm/10錘,那么要怎樣確定埋樁深度呢?謝謝各位...閱讀全文
老劉 2012-09-26 4548 1
塔吊基礎埋深要求,塔吊基礎埋深要求標準是多少?...閱讀全文
奮斗 2023-04-13 1703 2
塔吊基礎多深,塔吊基礎一般挖多深...閱讀全文
豆豆923 2023-01-05 2335 1
塔吊基礎埋止水鋼板...閱讀全文
奮斗 2023-05-22 842 1