司徒
發帖時間:2012-08-22 20:44:34 樓主

一、塔吊計算
1、矩形板式樁基礎-基礎參數-承臺配筋選項中沒有拉勾的參數輸入窗口,但承臺配筋圖

中顯示有:HPB235 10@500,此項從哪里輸入?
2、地基參數中的“土層名稱、厚度等”是不是從承臺底開始計算?
3、上部荷載-塔機自身荷載標準值中:塔身自重是指獨立高度時的自重還是最高安裝高

度時的自重?距離RG1~RG4等在塔吊的說明書中不明確,應如何確定?
4、上部荷載-風荷載參數中:工程所在地選擇廣東廣州市、地面粗糙度選擇B類后,

其它軟件是不是會自動計算,還是選擇自定義?
5、上部荷載-塔機傳遞至承臺荷荷載標準值中:為什么變灰不可操作,是不是由軟件自動根據塔機自身荷載標準值計算?

aijun12321
回帖時間:2012-08-30 10:29:32 1樓

1、拉鉤不參與計算按構造設置,軟件中沒有此參數的輸入,如果現場不一致,可將圖形導出CAD圖進行修改;
2、土層參數見軟件中相應懸停提示,從地表土層開始輸入,注意承臺埋置深度參數也需按現場實際輸入,軟件會自動計算出時間土層位置;
3、軟件依據《塔式起重機混凝土基礎技術規程》JGJ187-2009編制,基礎主要受傾覆力矩影響,塔吊獨立狀態(即沒有附著)時傳遞至基礎的傾覆力矩最大,所以要求計算按獨立狀態高度計算,相應各個桿件也是按獨立狀態高度荷載輸入。如果塔吊說明書中各桿件自重能查找出來,那么《荷載確定方式》按軟件默認的(按規范分步計算)相對經濟,重新計算豎向荷載、水平荷載、傾覆力矩等;如果塔吊說明書中找不到詳細信息,那么《荷載確定方式》選擇(自定義),直接輸入說明書中提供的豎向荷載、水平荷載、傾覆力矩等;
4、風荷載窗口中,不勾選自定義,那么軟件會自動計算,如果勾選自定義,那么可以自己輸入;
5、軟件中變灰的內容,表示軟件自動計算內容或此計算模型中此參數不需要。
6、土層參數建議首先查詢地質勘察報告,沒有地質報告時可以參考軟件中提供的數據庫,如沒有中風化巖的側阻力數據,在軟件表格中,點擊輸入模式時,表格中會出現提示(1個方塊,中間有3個點),點擊進去即可查詢。
tean
回帖時間:2012-08-23 08:33:05 2樓

1、基礎參數那個頁面有承臺配筋;
2、從承臺頂開始;
3、獨立高度加錐形塔帽高度的一半。這個你得再細看說明書,然后自己掂量掂量了,一般說明書里即使不全但也總有幾個的,剩下的自己按不利的力臂取;
4、對,就灰色那部分。有時候手算驗證查那么零點零幾,如果心里覺得不舒服就用自定義把它改了,一般都沒問題的;
5、這是軟件根據你前面兩項“塔基自身荷載標準值”和“風荷載參數”的輸入值計算好了的,作為顯示。其中有項傾覆力矩標準值,可以對比塔基說明書給的值,根據具體情況做“取舍”。
  • 司徒2012-08-23 14:17:44回復

    1、承臺配筋中只有底面的知短向配筋輸入窗,沒有拉勾鋼筋的輸入窗口; 1、承臺配筋中只有底面的知短向配筋輸入窗,沒有拉勾鋼筋的輸入窗口;

  • 司徒2012-08-23 14:18:15回復

    1、承臺配筋中只有底面的長短向配筋輸入窗,沒有拉勾鋼筋的輸入窗口; 1、承臺配筋中只有底面的長短向配筋輸入窗,沒有拉勾鋼筋的輸入窗口;

  • tean2012-08-23 14:44:13回復

    你看看《塔基規范》5.2.3條,你指的拉鉤鋼筋就是它說的上下主筋的豎向構造鋼筋,軟件里其實不用再輸入了,就是示意圖上顯示的HPB235 10@500,兼作抗剪作用。其實說白了,我覺得它就是箍筋嘛。 你看看《塔基規范》5.2.3條,你指的拉鉤鋼筋就是它說的上下主筋的豎向構造鋼筋,軟件里其實不用再輸入了,就是示意圖上顯示的HPB235 10@500,兼作抗剪作用。其實說白了,我覺得它就是箍筋嘛。

  • 司徒2012-08-23 20:47:38回復

    請問專家: 1、地質勘察報告中沒有中風化巖的側阻力數據,是不是取值為0? 請問專家: 1、地質勘察報告中沒有中風化巖的側阻力數據,是不是取值為0?

  • tean2012-08-24 10:22:31回復

    你設計的塔基基樁要打到中風化巖?你可以參考下你們當?shù)氐慕?jīng)驗數值或者你查樁基規范5.3.5,取那里面的表格數值。專家不敢當,磚家到比較確切。 你設計的塔基基樁要打到中風化巖?你可以參考下你們當?shù)氐慕?jīng)驗數值或者你查樁基規范5.3.5,取那里面的表格數值。專家不敢當,磚家到比較確切。

  • 司徒2012-08-25 08:42:42回復

    請問專家,《塔基規范》5.2.3條是哪一個規范??? 請問專家,《塔基規范》5.2.3條是哪一個規范?。?

  • 司徒2012-08-25 08:44:07回復

    請問您的QQ號碼是多少?加你做個好友! 請問您的QQ號碼是多少?加你做個好友!

  • 司徒2012-08-25 09:53:59回復

    三、塔吊附著驗算 1、基本參數欄-三桿附著桿類型中一般工地用3類和4類交叉附著,是不是要分別驗算這樣兩種類型呢?還有塔機參數中,(非)工作狀態傾覆力矩標準值和扭矩是按基礎驗收時計算值還是按使用說明書中的呢,而且說明書中沒有分工作和非工作狀態? 三、塔吊附著驗算 1、基本參數欄-三桿附著桿類型中一般工地用3類和4類交叉附著,是不是要分別驗算這樣兩種類型呢?還有塔機參數中,(非)工作狀態傾覆力矩標準值和扭矩是按基礎驗收時計算值還是按使用說明書中的呢,而且說明書中沒有分工作和非工作狀態?

  • tean2012-08-27 08:04:34回復

    634371314,我也是初學者,大家可以交流下;你選擇一類就可以了,怎么方便怎么來嘛;傾覆力矩按你計算的值來,說明書有些給的偏大,不經濟。扭矩的話自己算也可以,但是一般按說明書的來,除非你問廠家他們是怎么算的,你自己可以再復核一下。一般說明書都會說清楚吧,會分這兩種工況,然后把各個數據告訴你的,你一般按自己計算的值和他們的對比一下,覺得有把握就用自己的數值。一、塔吊計算1、矩形板式樁基礎-基礎參數-承臺配筋選項中沒有拉勾的參數輸入窗口,但承臺配筋圖中顯示有:HPB235 10@500,此項從哪里輸入?2、地基參數中的“土層名稱、厚度等”是不是從承臺底開始計算?3、上部荷載-塔機自身荷載標準值中:塔身自重是指獨立高度時的自重還是最高安裝高度時的自重?距離RG1~RG4等在塔吊的說明書中不明確,應如何確定?4、上部荷載-風荷載參數中:工程所在地選擇廣東廣州市、地面粗糙度選擇B類后,其它軟件是不是會自動計算,還是選擇自定義?5、上部荷載-塔機傳遞至承臺荷荷載標準值中:為什么變灰不可操作,是不是由軟件自動根據塔機自身荷載標準值計算?...閱讀全文

司徒 2012-08-22 4294 2

在計算設計值時,你們基礎的分項系數是1.2,請問你們是否有判斷過是由永久荷載效應控制還是由可變荷載效應控制呢?以前在基礎一般分項系數都簡化乘以1.35的,所以你們的1.2是否有判斷過?謝謝...閱讀全文

CRICK 2011-12-01 4207 1

七、垂直運輸設施中:井架落地卸料平臺中我的搭設高度為60米,是否可設置鋼絲繩卸何?...閱讀全文

司徒 2012-03-06 3389 4

品茗安全計算軟件幫助我完成了兩個個工程的塔吊基礎設計計算,感謝品茗軟件公司為施工技術人員提供了很好的計算工具!現在動臂塔吊的使用也較多了,安全計算中的塔吊計算建議增加動臂塔吊的有關計算?期待......!...閱讀全文

ttt 2012-04-11 4322 1

我叫陳婧,一個高中未畢業的高中生來莞打拼。最初做服裝導購員,經生命中的貴人引導,開始學習做資料,并且自學完成房屋建筑工程大專學業,并取得大專學歷。學做資料也純粹是靠自己自學,就光看別人做好的資料,學個差不多就直接上崗操作,邊做邊再學。一路走來,有畏懼,有膽大,一邊怕著,一邊做著。我相信未來會很好。請大家為我投上一票,為我點贊。謝謝。...閱讀全文

紫軒之如 2014-11-22 1378 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉