青/aiq云
發帖時間:2012-08-18 20:19:12 樓主

版本:V9.6.0.2
碗扣式計算小梁懸挑計算長度輸入有誤,我立桿距梁500,按道理小梁懸挑端計算長度應為500啊,但是軟件輸入范圍只能是0-250.
麻煩解釋下

yuan
回帖時間:2012-08-20 09:21:37 1樓

您好,小梁懸挑端的計算長度,第一個框取值范圍為【0,250),第二個框沒有限制,而且都不能大于立桿距主梁垂直邊的距離即您上面說提到的500.計算過程中,取的是兩者之間的最大值,所以這邊您可以按照下圖中的參數來設置。

其他類似問題

版本:V9.6.0.2碗扣式計算小梁懸挑計算長度輸入有誤,我立桿距梁500,按道理小梁懸挑端計算長度應為500啊,但是軟件輸入范圍只能是0-250.麻煩解釋下...閱讀全文

青/aiq云 2012-08-18 3900 1

在進行地鐵高支模方案編制過程中,遇到大小梁最大懸挑端計算長度、主梁最大懸挑長度,有什么區別?如何進行確定?...閱讀全文

杜學亮 2018-05-16 4814 3

關于碗扣式模板計算模塊混凝土梁支撐架計算中:當小梁垂直于砼截面布置時,在《支撐架立柱沿梁跨向間距La(mm)》一欄所輸入的數據如不正確,則提示信息顯示《小梁間距Ld數值應當能夠被立柱跨距La整除》,但在“支撐體系設計欄” 中找不到小梁間距La欄位,所以在計算中《支撐架立柱跨向間距La(mm)》輸入1200或1500均為錯誤值,故只能取9000或1800。當小梁平衡于砼截面計算時:底模下設小梁間距(mm)與“支撐架立柱沿梁跨向間距La(mm)”進行調整時,均要在公倍數間進行,較麻煩有時所要計算的梁截面較小,如200×500梁,無需使用對拉螺栓,應考慮其計算關于懸挑式腳手架計算模塊本人在計算懸挑式腳手架時,該段腳手架只搭設18米高度,但他離地高度達100米,此時高度風荷載大,腳手架底部的軸壓力小,計算不合理。...閱讀全文

lin 2010-08-18 4588 2

我用的是2012版的關于碗扣式模板計算模塊混凝土梁支撐架計算中:當小梁垂直于砼截面布置時,在《支撐架立柱沿梁跨向間距l(xiāng)a(mm)》一欄所輸入的數據如不正確,則提示信息顯示《小梁間距l(xiāng)d數值應當能夠被立柱跨距l(xiāng)a整除》,但在“支撐體系設計欄” 中找不到小梁間距l(xiāng)a欄位,所以在計算中《支撐架立柱跨向間距l(xiāng)a(mm)》輸入900mm或1500mm均為錯,只能去1200或600...閱讀全文

娃娃 2012-05-10 3905 1

小梁最大懸挑長度和主梁最大懸挑長度分別怎么計算 ?請講解...閱讀全文

工地小伙子 2015-03-17 14045 2