中年人
發(fā)帖時間:2012-07-28 19:53:23 樓主

腳手架搭在地下室頂板上,而該處剛好是地下室頂板后澆帶,如何加固,方案如何編制,謝謝幫助。

aijun12321
回帖時間:2012-08-06 11:15:43 1樓

立桿立在后澆帶時,主要注意對后澆帶的保護,按現(xiàn)有工程提示,有一排立桿剛好在預留后澆帶中,當采用腳手架一直落到地下室底板時,建議對后澆帶進行回撐,間距、位置按腳手架立桿布置,腳手架立桿高度計算要算到地下室底板;當采用在后澆帶處橫跨一根型鋼梁設置時,對擱置型鋼梁進行驗算,同時對后澆帶部位進行回撐。
隨心所欲
回帖時間:2012-08-03 16:30:52 2樓

腳手架立桿一根剛好在后澆澆注帶上且一定要在地下室基礎底板開始加固;像這樣的情況可以在后澆帶兩邊選擇支點施放槽鋼或工字鋼即可。
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-07-30 18:01:22 3樓

你好,您可以結合落地腳手架(選擇立桿搭設在樓板上)和腳手架搭設在樓蓋兩個模塊進行計算,如下圖:
  • 中年人2012-07-30 20:33:17回復

    上述方法可能行不通,因為腳手架立標一根剛好在后澆澆注帶上,且該地下室有2層,所以一定要在地下室基礎底板開始加固;還有一種方法是釆用懸挑式腳手架,但該樓從二層開始四周均為混凝土懸挑梁,懸挑長度2.7m左右,是否可釆用懸挑式腳手架,望大俠幫忙指導,謝謝! 上述方法可能行不通,因為腳手架立標一根剛好在后澆澆注帶上,且該地下室有2層,所以一定要在地下室基礎底板開始加固;還有一種方法是釆用懸挑式腳手架,但該樓從二層開始四周均為混凝土懸挑梁,懸挑長度2.7m左右,是否可釆用懸挑式腳手架,望大俠幫忙指導,謝謝!

  • 品茗軟件溫州辦事處2012-07-31 08:46:43回復

    按照你說的也可以采用懸挑腳手架,只要滿足130-2011規(guī)范上懸挑長度與錨固長度的比例就行。 按照你說的也可以采用懸挑腳手架,只要滿足130-2011規(guī)范上懸挑長度與錨固長度的比例就行。

其他類似問題

腳手架搭在地下室頂板上,而該處剛好是地下室頂板后澆帶,如何加固,方案如何編制,謝謝幫助。...閱讀全文

中年人 2012-07-28 8628 3

施工電梯基礎和鋼筋堆放在地下室頂板上,如何進行地下室頂板荷載驗算?地下室頂板如何加固?...閱讀全文

lenvis1984 2015-12-07 10464 4

哪位大俠有地下室頂板支撐加固方案。頂板需上載重車輛,怎樣計算車輛荷載。...閱讀全文

pyy 2018-04-08 2978 3

地下室頂板上行車、堆放材料、安裝施工電梯等,對地下室頂板加固專項方案,在軟件中有嗎?...閱讀全文

豆豆961 2016-12-03 2325 1

地下室后澆帶位置的回頂腳手架怎么計算...閱讀全文

豆豆794 2020-12-23 1431 2