黑石教父
發帖時間:2012-07-18 19:46:51 樓主

ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 這個是軟件自動計算的 ,允許撓度是計算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 規定,容許撓度不應大于受彎構建計算跨度的1/150或10mm。這個相差的也太大了吧?是怎么回事

O
回帖時間:2012-07-20 10:50:31 1樓

因為國標的建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008是第一個國標建筑施工模板安全技術規范,以前沒有國標建筑施工模板安全技術規范,只有各個地區的自定標準?,F(xiàn)在有國標了,必須與國標為準,各個地區的標準只能高于國標,不能低于國標,否則該地區標準為無效標準。DB33/1035-2006標準是2006年的地方標準,自JGJ162-2008標準實施之日起就失效了。
博樂
回帖時間:2012-07-19 16:22:29 2樓

你好,你說的DB33/1035-2006為省標,我們安全軟件這方面的模板模塊是根據國標的建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008來做的。
規范中根據允許撓度公式5.2.1-4和5顯示[ν]容許撓度組合鋼模板按照規范表4.4.2采用;木和膠合板面板采用規范4.4.1條采用。
容許撓度不得超過對結構表面外露的模板,為模板構件計算跨度的l/400

其他類似問題

ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 這個是軟件自動計算的 ,允許撓度是計算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 規定,容許撓度不應大于受彎構建計算跨度的1/150或10mm。這個相差的也太大了吧?是怎么回事...閱讀全文

黑石教父 2012-07-18 7297 2

現在一個工程支架高度為11.2,要算模板支架的自重數據,我是按照浙江省標軟件計算的。有懂的朋友不給我看看我算的對不對。模板自重按4.2.1表取值為0.5KN/m2,模板支架自重按,0.15KN/M 換算高度為11.2米=0.15*11.2=1.68KN/平方米最后自重為0.5+1.68=2.18KN/m2? 看看對不對的。...閱讀全文

Fox115 2015-08-17 5460 2

在模板支架對樓蓋影響計算中,根據現場實際情況,我們保留地下二層和地下一層的模板支架,地下二層支架則直接作用于基礎筏板面層(圖示板厚較厚樓層),然而軟件中只能將該層視作樓板,無論怎么算都無法通過,是否有其他辦法?...閱讀全文

豆豆338 2020-07-11 1078 1

這個取值資料在哪里可以查到呢?...閱讀全文

zyx 2018-04-16 5892 2

? ? ? 一、關于立桿基礎驗算。目前軟件里沒有立桿基礎沒有搭設在混凝土地面上的選項,遇到一個工程高支模架要搭設在底層地面混凝土上,地面構造為素土夯實,200厚卵石墊層,200厚的C20混凝土墊層,根據計算立桿底墊板的底面平均壓力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照軟件提示是混凝土面不計算,但是專家提出這么大的力你不驗算地面能承受嗎?要求設計出聯系單,設計因為種種原因根本沒考慮,高支模架,說按照設計規范地面構造滿足了。不原出單子改,如果品茗能設置一個地面混凝土驗算模塊,可以提出一個加固補強的方案,這樣方案上體現出來設計也沒話說了,一般遇到這樣的情況大家是怎么樣解決的。設計最后的意見是要求施工單位直接提個方案他們審核。? ? 二、關于浙江版本的高支模架參數。? ? ?浙江江版本模板支架自重為什么只能輸入小于1的數字不能大于一?按說明不是高度乘0.15嗎?如圖...閱讀全文

Fox115 2017-09-03 2253 1