浙里人家
發帖時間:2012-07-16 15:44:01 樓主

塔吊基礎驗算中,只驗算塔吊獨立高度情況下的嗎?基礎驗算時與塔吊的最大安裝高度沒有關系嗎?塔吊安裝高度越高,垂直荷載不是更大了嗎?客戶回答有關系,那軟件中怎么輸入安裝高度啊

歡歌
回帖時間:2012-12-12 10:10:23 1樓

塔吊自重里面已經包含本類型塔吊最大起升高度所有重量,所以不存在安裝高度越高荷載就越大的說法,一家之言
老劉
回帖時間:2012-09-26 15:27:20 2樓

計算高度是跟起吊高度H0來設計的 H=H0+錐形塔帽一半高度或平頭式塔機的架臂頂來取值
樓上這個是正解
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-07-16 18:31:22 3樓

這個安裝高度與計算高度的具體輸入你可以結合圖來操作
詳見以后鏈接網址
http://hovertize.com/Question/Question_AnswerOK.aspx?QID=10715
博樂
回帖時間:2012-07-16 17:23:44 4樓

在軟件中選擇好模板之后,選擇上部荷載,就可以更改輸入安裝高度。
  • 浙里人家2012-07-20 08:16:49回復

    看了不是只有獨立狀態下的起吊高度和安裝高度嗎,不都是針對獨立狀態下的嗎?如果不是具體在那個下輸,能標明一下嗎? 看了不是只有獨立狀態下的起吊高度和安裝高度嗎,不都是針對獨立狀態下的嗎?如果不是具體在那個下輸,能標明一下嗎?

  • 博樂2012-07-20 08:43:30回復

    這里面塔機獨立狀態的計算高度H就是塔機的計算高度。 這里面塔機獨立狀態的計算高度H就是塔機的計算高度。

  • 浙里人家2012-07-20 08:53:48回復

    感覺不對,你在獨立計算高度里輸入計算高度比如100m,右邊的荷載示意圖都 變的不成樣子,只是塔帽位置升高了。 感覺不對,你在獨立計算高度里輸入計算高度比如100m,右邊的荷載示意圖都 變的不成樣子,只是塔帽位置升高了。

  • 博樂2012-07-20 08:57:17回復

    計算高度是跟起吊高度H0來設計的 H=H0+錐形塔帽一半高度或平頭式塔機的架臂頂來取值 計算高度是跟起吊高度H0來設計的 H=H0+錐形塔帽一半高度或平頭式塔機的架臂頂來取值

  • 浙里人家2012-07-20 15:50:23回復

    看不太明白,如果這臺塔機安裝100米,塔機獨立狀態的計算高度H輸多少? 看不太明白,如果這臺塔機安裝100米,塔機獨立狀態的計算高度H輸多少?

  • 博樂2012-07-20 16:07:43回復

    嗯,是這樣的,我們軟件計算的就是非工作狀態的獨立計算高度形態下的塔吊,所以計算高度就取獨立計算高度。假如你的安裝100米,你可以在我們塔吊模板里面的附著驗算里面。 塔吊施工驗算主要就分三個部分,基礎驗算,整體穩定驗算,有附著的話附著驗算。 嗯,是這樣的,我們軟件計算的就是非工作狀態的獨立計算高度形態下的塔吊,所以計算高度就取獨立計算高度。假如你的安裝100米,你可以在我們塔吊模板里面的附著驗算里面。 塔吊施工驗算主要就分三個部分,基礎驗算,整體穩定驗算,有附著的話附著驗算。

  • 浙里人家2012-07-21 14:58:09回復

    可是100米高的塔吊的自重要大些,基礎驗算中的垂直荷載就大,肯定與獨立關態下是不一樣的啊。附著驗算時不會對基礎再進行驗算的吧 可是100米高的塔吊的自重要大些,基礎驗算中的垂直荷載就大,肯定與獨立關態下是不一樣的啊。附著驗算時不會對基礎再進行驗算的吧

  • 博樂2012-07-23 08:35:02回復

    你100米高的設計高度,肯定有附墻吧,獨立高度是不設附墻的高度,現在的附墻設計能承受的荷載肯定比你在這個獨立高度再往上加所附加的荷載自重大,所以獨立高度符合的話,你再往上加高度的話,添加附墻肯定是通過的。而附墻是額外計算的。 你100米高的設計高度,肯定有附墻吧,獨立高度是不設附墻的高度,現在的附墻設計能承受的荷載肯定比你在這個獨立高度再往上加所附加的荷載自重大,所以獨立高度符合的話,你再往上加高度的話,添加附墻肯定是通過的。而附墻是額外計算的。

其他類似問題

塔吊基礎驗算中,只驗算塔吊獨立高度情況下的嗎?基礎驗算時與塔吊的最大安裝高度沒有關系嗎?塔吊安裝高度越高,垂直荷載不是更大了嗎?客戶回答有關系,那軟件中怎么輸入安裝高度啊...閱讀全文

浙里人家 2012-07-16 9153 4

品茗軟件驗算塔吊基礎時,塔吊安裝高度超過自由高度,軟件里有介紹是按自由高度驗算。請問1、塔身自重這一參數是按塔吊實際安裝高度時的自重,還是自由高度時的自重 2、塔身自重這一參數包不包括平衡臂,起重臂,及其他非塔身部位的重量...閱讀全文

哈哈 2013-07-08 4809 1

塔吊四樁基礎驗算里,塔吊參數有一個起升高度,這個是填寫塔吊的最大附著高度還是最大獨立高度??求解。...閱讀全文

22222未免 2019-03-23 1285 2

在塔吊基礎計算中,塔吊塔身自重指的是最大高度還是自由高度...閱讀全文

money 2013-06-17 5322 1

工程地基承載力為160kpa,有安全計算軟件進行計算時發現只有獨立高度的荷載,是不是只要驗算獨立高度就行,但實際使用高度為110M。...閱讀全文

微風 2017-03-30 3156 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取